电网的智能化,无论是政府或是企业,都投入了非常大的资源,但电网的智能化程度目前还不是很高,与设备的检测手段不完善有很大的关系,电网的很多设备要求有很高的配合时序,
1、对于50Hz的工频交流电来说,每个周期只有20ms,再考虑到三相电源每相相差120度,相与相之间的时差只有6.67ms,如果要做一些比较深入的分析,比如三相谐波、三相不平衡等等,动辄需要每秒5000点的采样速度,单就三相电压加四相电流(带零线),再加一相零序电流,就需要至少8个AD采样通道;
2、而要做谐波分析,至少需要百兆以上的主频才能跟得上实际速度;
3、由于数据量大无法实时上传,5000点*2字节*8通道*3秒,就是240K的内存,因此又需在大内存;
4、最好能驱动高速液晶屏,数据要以在本地查看,节省上传时间。