Bjorn|  楼主 | 2016-12-21 20:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想用STM32F103RBT6(也就是ALIENTEK MiniSTM32)的高级定时器1测外部计数的个数。采用外部时钟模式2.现代码如下:
            RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM1, ENABLE); //时钟使能  
           TIM_DeInit(TIM1);        //配置TM1为计数器
           TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 0xFFFF;                 //计数器自动装载值为0xFFFF
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 0x00;          //不分频
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0x0;          //不滤波
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;           //向上计数
        TIM_TimeBaseInit(TIM1, &TIM_TimeBaseStructure);
        //设置TM1为外部时钟模式2
        TIM_ETRClockMode2Config(TIM1, TIM_ExtTRGPSC_OFF, TIM_ExtTRGPolarity_NonInverted, 0);
        TIM_SetCounter(TIM1, 0);         //清除计数器值
        TIM_Cmd(TIM1, ENABLE);                 //开启计数
端口PA12已经配置为GPIO_Mode_IN_FLOATING。板的PA12虽已被上拉,用示波器能得到很好的方波。
然后另一定时器定时器的中断到来时度出TIM1_CNT值。另外用TIM2的外部时钟模式2能读出TIM2_CNT值。可是TIM1_CNT总为0!
请问错在那里了?
沙发
Rollo| | 2016-12-21 20:59 | 只看该作者
定时器通道设置了吗? TIM1_CNT总为0就是没启动,pA12初始化了吗?

使用特权

评论回复
板凳
Rangar| | 2016-12-21 21:17 | 只看该作者
可能是初始化的问题。找个类似的例程比较一下吧

使用特权

评论回复
地板
Stannis| | 2016-12-21 21:30 | 只看该作者
注意定时器时钟总线的定义: RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM1, ENABLE); //时钟使能  

使用特权

评论回复
5
Brand2| | 2016-12-21 21:42 | 只看该作者
如果PA12被外部上拉,应该为下降沿触发计数,所以TIM_ExtTRGPolarity_NonInverted(不反向)应该改为TIM_ExtTRGPolarity_Inverted(反向)