如何解决开关电源引起的传导干扰?

[复制链接]
3951|6
 楼主| spy_001 发表于 2008-8-11 22:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个产品在做EMC测试时电源线传导干扰没有通过,开关电源用LM2596,开关频率是150KHz,测试发现在150KHz,300KHz,450KHz,600KHz等频点上传导干扰超标,在这方面没什么经验,不知该如何处理,请高手指点一下,不胜感激!!!
xwj 发表于 2008-8-11 22:57 | 显示全部楼层

电源进线上要加EMC滤波啊

要求严格的话,甚至每个外接端子都要加<br /><br />这点看欧美、日本的设备就做的很好
dlxu2008 发表于 2008-8-11 22:59 | 显示全部楼层

楼上的意思是加互感?

如题,谢谢
 楼主| spy_001 发表于 2008-8-11 23:11 | 显示全部楼层

开关电源前面加了一级滤波电路

但没能把干扰滤干净,不知还需要做哪些改进?
 楼主| spy_001 发表于 2008-8-12 11:19 | 显示全部楼层

请大家指教!

  
ctd 发表于 2008-8-12 14:26 | 显示全部楼层

回复

加共扼线圈
 楼主| spy_001 发表于 2008-8-12 15:57 | 显示全部楼层

谢谢回复

能说能详细点吗?