[电源] 关于电源电路的一个问题

[复制链接]
 楼主| Levenburg 发表于 2016-12-28 20:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
变压器输出两路18V(共3根线),经过整流桥,电解电容,然后分别给7812和7912供电。
现在问题是,变压器输出的电压经过整流桥,输出的还是正常的正负18V,但是经过50V1000uf的电解电容后,正的那路电压就不正常了,正的18V变成了正的28V,从而导致7812很烫。这是哪里的问题呢?
Thorald 发表于 2016-12-28 21:11 | 显示全部楼层
变压器输出的电压经过整流桥 电压测出来是变高了。经过滤波后把波形整平了才降低些
Bjorn 发表于 2016-12-28 21:22 | 显示全部楼层
从原理上讲有效功率还是低了点。转换效率引起的。7805可以承受36V电压
Rollo 发表于 2016-12-28 21:38 | 显示全部楼层
关键是散热问题要考虑好。如果7805负载大,那就要计算好散热
Rangar 发表于 2016-12-28 21:57 | 显示全部楼层
整流输出的是交流电压,经滤波后,电压将会上升1.414倍,所以电压当然就高了.
LM7805/7812是变通的串联稳压电压,效率不高,当输入电压高/电流大时,发热量很大;
要做好散热措施.
angerbird 发表于 2016-12-28 22:09 | 显示全部楼层
这里面涉及到整流桥的,,主要器件的选型。
smilingangel 发表于 2016-12-28 22:24 | 显示全部楼层
哪就把这个点解电容的调整下的
xyz549040622 发表于 2016-12-29 11:27 | 显示全部楼层
变压器输出的电压经过整流桥,输出的还是正常的正负18V,经过整流桥电压还不变,肯定是不正常的,通常会变大。18*1.414大概就是28V,这个电压正常。
Stannis 发表于 2016-12-29 21:07 | 显示全部楼层
78系列稳压器是线性稳压器,在大的输入输出电压差下工作效率很低,当输出电流较大时会明显发热甚至烧毁
Brand2 发表于 2016-12-29 21:26 | 显示全部楼层

18 * 1.4 = 25V,如果电网电压偏离220V,输出电压稍偏离25V也是正常的。
Soraka 发表于 2016-12-29 21:40 | 显示全部楼层
交流电压一般都标有效值,经整流滤波后,在负载较轻时,电压将接近交流峰值,为有效值的根号2倍。好好想想电容充电的过程,别把知识都还给学校了。稳压IC发热问题是否正常,一样需要计算。对于串联稳压,可以大致认为输入电流=输出电流,那么输入输出压差和电流的乘积就是稳压IC的耗散功率,这是初中物理就学过的。