今天闲来无事,看了一下UPS相关的参数。
发现后备式的UPS转换时间要求都在10ms以内。
但是电路拓扑是20V升压到310V~400V,然后还要逆变。
首先,UPS需要在电网突然断开的过程中,迅速检测到电网消失了。这个过程很快,假使0.1ms完成的。
但是升压和逆变这两个过程在10ms能连上么?
还是在启机之后,如果检测正常后,就进行母线充电的,然后稳压工作。由于母线只是桥电路使用,基本可以忽略损耗。更不说pfc还对电池进行充电。这样就只存在一个电网消失检测和继电器/电子开关切换的时间,后续桥电路由于母线电压是正常的,基本可以认为0时刻追上。
希望高人指点迷津的~
|