220v交流转换成170v交流

[复制链接]
3958|15
 楼主| qinjinzhi 发表于 2008-8-26 15:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问需要什么样的变压器啊???我要做一个150v的直流稳压电源,按照一个论文上的电路进行,但第一步就不知道如何办了
aihe 发表于 2008-8-26 16:22 | 显示全部楼层

是不是也要做论文啊

  
 楼主| qinjinzhi 发表于 2008-8-26 17:09 | 显示全部楼层

不是论文

有没有现成的这样的变压器啊?
lyjian 发表于 2008-8-26 18:30 | 显示全部楼层

定做一个

  
云起 发表于 2008-8-27 17:15 | 显示全部楼层

不能用自耦调压器吗?

  
 楼主| qinjinzhi 发表于 2008-8-27 20:41 | 显示全部楼层

请问能不能不用变压器直接用电容或者电阻分压

高手指点啊,很着急
Meer 发表于 2008-9-4 22:13 | 显示全部楼层

是否需要隔离,功率是多少

如果必须转化为170V的交流(我觉得这一点有点奇怪),需要考虑是否需要隔离,系统的功率是多少。功率如果上百瓦可以用自藕调压器,如果需要隔离的话还要再加隔离变压器。如果不做产品不需要去定做。
 楼主| qinjinzhi 发表于 2008-9-5 13:42 | 显示全部楼层

to 7楼

我买了一个220V变110V的变压器,用上去,只要后面连接其他仪器,实验室电源立即跳闸,如果不连接其他仪器则没事,请问这种情况是不是自藕变压器的原因?
 楼主| qinjinzhi 发表于 2008-9-5 13:55 | 显示全部楼层

我测量一些电压

我测量了变压器经过桥堆整流之后的电压,其中正极对地直流电压为54伏,负极对地直流电压为-54v,请问这个变压器是不是根本没有隔离作用?
 楼主| qinjinzhi 发表于 2008-9-5 14:04 | 显示全部楼层

刚才测量之后结果又变了,气死人

变压器经过桥堆整流过后的电压,负极对地-108V,正极对地+110V,但是正极对负极只有110V,怎么回事啊?????
Meer 发表于 2008-9-5 15:19 | 显示全部楼层

对8楼的问题的讨论

变压器是有极间电容的,上电时最好加上上电电阻,不然有可能跳闸。变压器应该不会有问题的,可能是你的后继电路短路了。<br />另外,经过整流桥输出的负极和变压器输入的地是完全不相关的,量它没有意义。用示波器观察整流桥的输出波形就可以了。
 楼主| qinjinzhi 发表于 2008-9-5 15:32 | 显示全部楼层

to 11楼

我测量的是整流后桥堆正负极对大地的电压啊,理论上他们之间应该没有任何关系才对啊,但是现在测出来明显的有数值啊,这是不是可以说明变压器并没有隔离呢?
 楼主| qinjinzhi 发表于 2008-9-5 15:45 | 显示全部楼层

to 11楼

可能我没有说清楚,后面是一个放大电路,如果不接其他仪器,比如信号发生器之类的,前面电源和后面电路都非常正常,但是只要碰到其他仪器,就会发生实验室电源跳闸!
JPL1007 发表于 2008-9-6 16:51 | 显示全部楼层

跳闸是当然的!

自耦变压器......并没有隔离,接上仪器即跳闸,只因部份仪器的电源扦头用三脚有地线的扦头..这还不够条件跳闸?
quakegod 发表于 2008-9-7 02:21 | 显示全部楼层

用了漏电保护开关吧?

  
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

21

主题

159

帖子

0

粉丝
快速回复 在线客服 返回列表 返回顶部