打印

写入TIM12或TIM34是合理的吗

[复制链接]
263|13
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
沙发
jiaxw| | 2017-2-16 19:48 | 只看该作者
然后呢?你是怎么应对这个的呢

使用特权

评论回复
板凳
shimx|  楼主 | 2017-2-16 19:50 | 只看该作者
当计时器正向计时的时候,写入TIM12或TIM34是合理的吗?

使用特权

评论回复
地板
wyjie| | 2017-2-16 19:52 | 只看该作者
怕这样会有负面效果啊

使用特权

评论回复
5
jiajs| | 2017-2-16 19:57 | 只看该作者
是啊,有没有什么方法来使计时器暂停,改变TIM12的值

使用特权

评论回复
6
shimx|  楼主 | 2017-2-16 20:00 | 只看该作者
然后使用更新的值继续计时呢?

使用特权

评论回复
7
liliang9554| | 2017-2-16 20:01 | 只看该作者
这得断点调试一下看看

使用特权

评论回复
8
午夜粪车| | 2017-2-16 20:03 | 只看该作者
在OMAPL1x处理器里,TIM12和TIM34是通过硬件保护的,不能在启动计数的时候写入数据。

使用特权

评论回复
9
午夜粪车| | 2017-2-16 20:05 | 只看该作者
请参考2.1.5.2. Writing to Registers of an Active Timer in the Timer User Guide

使用特权

评论回复
10
huangchui| | 2017-2-16 20:11 | 只看该作者

使用特权

评论回复
11
zhaoxqi| | 2017-2-16 20:13 | 只看该作者
或者你也可以通过对TCR寄存器的ENAMODE12位写入0来关闭或者暂停计数器

使用特权

评论回复
12
spark周| | 2017-2-16 20:15 | 只看该作者
嗯,然后对TIM12写入新的值。

使用特权

评论回复
13
zhaoxqi| | 2017-2-16 20:17 | 只看该作者
对,当计数器重新启动时(对ENAMODE12位写入1),它会从新的计数值来开始计时。

使用特权

评论回复
14
shimx|  楼主 | 2017-2-16 20:19 | 只看该作者
嗯,预料中的结果,先结贴吧,多谢大家啦