本帖最后由 zhubright 于 2017-2-20 09:36 编辑
项目这样的:温度电阻和一个高精度电阻分压,然后接模拟开关(adc通道数目不够,加个模拟开关复用)然后再电压跟随,再进AD采集。现在由于接了电压跟随,运放的失调电压手册上写了最大3.8mv。而我们要求能区分0.4mv的电压变化。(ADC24位的,分辨率足够小)
有以下几个疑问: 1、对于某个固定的运放,它的失调电压是不是固定的呢?会随着我输入电压的变化而变化吗?
2、如果失调电压是固定,那么我三个高精度电阻串联分压,输入1/3VREF,输出是1/3VREF+失调电压。改变输入为2/3VREF,输出则为2/3VREF+失调电压。 分别得到的AD值相减,就可以求出失VREF和失调电压的ad值。每次采样得到的温度电阻分压ad值,减去失调电压的ad值,是不是就可以能区分0.4mv的电压变化了?
3、有什么比较简单的校准、校零的方式可用呢?如果用固定电压,然后通过mos管切换来实现校准和校零,我感觉和上面2的本质是一样的?
4、网络原因,不能发示意图了。谢谢大家了!
|