1 ADC电流采样
  //PA4(ADC12_4)   POT
  //PC0(ADC123_10) IU
  //PC1(ADC123_11) IV
  //PC2(ADC123_12) IW
  //PC3(ADC123_13) PFCIa
  //PC4(ADC12_IN14) VBus
  //PC5(ADC12_IN15) DriTemp

file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg
只用一个ADC1好像没什么问题,之前做的没什么问题,得好好找了
我的做法 一直是:
1        ADC1的开DMA连续采样,速度嘛 13.5c,12M/(1.5+13.5) 没记错,1点几us
2        ADC2与ADC1 注入采样,而且还间隔ADC1  IU,IV,IW ,PFCIa,ADC2  IW ,IV,IU  PFCIa,基本这样调间隔,因为两个AD不能同时同时采样一个引角。
3        ADC3就做模拟看门狗了 ,做做保护。
把MCPWM也给配置掉