打印

三相四线(无零线,有地线)系统

[复制链接]
544|16
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
跳转到指定楼层
楼主
wangpe|  楼主 | 2017-4-7 22:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三相四线(无零线,有地线)系统,有可能三相电流都不同吗?一直以为是应该一样的,可是今天遇到了一个让我不解的现象。。。
沙发
langgq| | 2017-4-7 22:37 | 只看该作者

你的三项系统是三角接法还是星形接法

使用特权

评论回复
板凳
wangzsa| | 2017-4-7 22:40 | 只看该作者
什么现象?

使用特权

评论回复
地板
zhuww| | 2017-4-7 22:42 | 只看该作者

三相三,三相四都不一定一样,你找本书看看吧。

使用特权

评论回复
5
lium| | 2017-4-7 22:44 | 只看该作者
三相四三相电流不但不一样,就是电流间夹角也不一定一样,三相间电压夹角是120度不变。
三相三的A、C相电流和B、C相电流也不一定一样,但UAB、UBC、UCA间夹角一样。

使用特权

评论回复
6
wangpe|  楼主 | 2017-4-7 22:48 | 只看该作者
一个系统供电三相200VAC,实测相电流是15A,15A,10A,没有零线,只有地线(黄绿线,接外壳)。这样是正常的吗?

使用特权

评论回复
7
guoyt| | 2017-4-7 22:50 | 只看该作者
三相不平衡,很正常的现象

使用特权

评论回复
8
yufe| | 2017-4-7 22:52 | 只看该作者
负载不平衡的话,当然电流就会不一样。

使用特权

评论回复
9
llia| | 2017-4-7 22:54 | 只看该作者
但是总的矢量和还是为零(自己去画三角形),否则就是漏电了

使用特权

评论回复
10
langgq| | 2017-4-7 22:56 | 只看该作者
短路2条线后,第三条线上有电流?

使用特权

评论回复
11
wangzsa| | 2017-4-7 22:58 | 只看该作者
3相电机电流差了1/3?  你要有一相线圈圈少上好几匝才会这样的啊。

使用特权

评论回复
12
zhuww| | 2017-4-7 23:00 | 只看该作者
路过看看

使用特权

评论回复
13
zhanglli| | 2017-4-7 23:02 | 只看该作者
有可能,三相负载不平衡就会存在,比如你这种情况存在AB、BC、AC三个负载,三个负载都有可能不等,就会产生三相电流不相等。

使用特权

评论回复
14
lium| | 2017-4-7 23:06 | 只看该作者
一般地线应该没有电流(可以忽略),因为安全标准要求火线,零线与地线应该具备足够大的绝缘电阻。220V~电器的绝缘电阻测量要用500V的兆欧表,可见绝缘要求还是比较高的。

使用特权

评论回复
15
guoyt| | 2017-4-7 23:09 | 只看该作者
您测得的一般是电流的有效值或者平均值,基尔霍夫电流定律说的是瞬时值(流入节点的电流代数和为0)。

使用特权

评论回复
16
yufe| | 2017-4-7 23:13 | 只看该作者
实际当中相同时的几率太小了 ,几乎都是不相同的

使用特权

评论回复
17
wangpe|  楼主 | 2017-4-7 23:15 | 只看该作者
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈

使用特权

评论回复
发新帖 我要提问
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

938

主题

9837

帖子

2

粉丝