打印

开关电源输入保护怎么做? 烧糊了...

[复制链接]
2642|21
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
跳转到指定楼层
楼主
457878|  楼主 | 2017-4-21 10:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 457878 于 2017-4-21 17:13 编辑

断了一下电,来电后几个板都烧了(压敏电阻和主芯片都烧了)分析肯定是电力变压器那边重新接入时产生了异常持续高压,这个电路没法承受异常持续高压
接入NTC是不是可以防护这种情况?可以的话,选什么型号的NTC?
几个手机充电器都没烧,不知道输入保护都怎么做的,做过的朋友支个招?









相关帖子

沙发
airwill| | 2017-4-22 06:32 | 只看该作者
NTC 是限流用的, 上电时充电瞬间大电流.

电力变压器那边重新接入时产生了异常持续高压,这个电路没法承受异常持续高压

这个解释并不可信. 你应该实测一下. 先串联一个功率电阻用作调试保护吧

使用特权

评论回复
板凳
不亦心| | 2017-4-22 13:28 | 只看该作者
保险丝要一夫当关,你板子都炸成这样了,估计你的保险丝还完好无损吧。。。。
桥后电解容量加大一点,
检查是否和你继电器负载,后面的电路有关。

使用特权

评论回复
地板
457878|  楼主 | 2017-4-24 18:24 | 只看该作者
本帖最后由 457878 于 2017-4-24 18:32 编辑
airwill 发表于 2017-4-22 06:32
NTC 是限流用的, 上电时充电瞬间大电流.

电力变压器那边重新接入时产生了异常持续高压,这个电路没法承受 ...

公司没有测试设备...那个调压器要好几万吧,我想看别人怎么做的,搞定就可以了,就不买设备了 :)

判断为【持续异常高压】是有依据的:
1.都出货好多的,客户都没反应问题,只是那天偶尔断了下电,就烧了;
2.今天他们做了个测试,又断了下电,来电后又烧了;
3.芯片烧了,压敏电阻也烧了,能烧成这个样子,能量应该不是脉冲级别的

使用特权

评论回复
5
457878|  楼主 | 2017-4-24 18:26 | 只看该作者
本帖最后由 457878 于 2017-4-25 09:38 编辑
不亦心 发表于 2017-4-22 13:28
保险丝要一夫当关,你板子都炸成这样了,估计你的保险丝还完好无损吧。。。。
桥后电解容量加大一点,
检查 ...

10A的保险,确实没烧,这个保险打算不用了,用自恢复,只保护自己的电路
有板子电容用4.7uF的,也烧了
都量产一段时间了,客户暂时没反应问题。现在是公司电力线路有问题,烧了东西,发现有这方面的隐患,当然要处理了



使用特权

评论回复
6
457878|  楼主 | 2017-4-24 18:27 | 只看该作者
打算改成这种电路,PPTC+压敏电阻,只保护自己的电路,保险丝就不用了


使用特权

评论回复
7
dalarang| | 2017-4-24 20:58 | 只看该作者
保险丝放置错误,应放置在压敏电阻之前。

正常流程是电压过高时压敏电阻生效->压敏流过大电流->保险丝熔断。

你把保险丝放在压敏电阻的后面,压敏生效时无法熔断保险丝,生生把铜箔烧炸了。

使用特权

评论回复
8
457878|  楼主 | 2017-4-25 09:34 | 只看该作者
本帖最后由 457878 于 2017-4-25 15:21 编辑
dalarang 发表于 2017-4-24 20:58
保险丝放置错误,应放置在压敏电阻之前。

正常流程是电压过高时压敏电阻生效->压敏流过大电流->保险丝熔断 ...

压敏电阻和TVS主要用来防雷,没考虑异常高压,失误 :)
对客户而言,保险熔断 = 产品损坏,所以,想换成自恢复,只保护自己的电路就好了


但是觉得这电路有点问题,PPTC响应有个时间,0.1S内后面的电路可能已经损坏,圧敏电阻也有个功率承受范围
PPTC参数:



圧敏电阻参数:










使用特权

评论回复
9
457878|  楼主 | 2017-4-25 16:08 | 只看该作者
本帖最后由 457878 于 2017-4-25 16:14 编辑

看了好久选型资料,PPTC的Vmax = 265V, Imax = 1A, 超过就损坏,没个卵用,还有个不清不楚的动作时间,好像最短都是0.1S...
看来这种情况只能用继电器了来分断电路了...用继电器也不好做,短时间高压,也许来不及产生5V电源就把电路损坏了

使用特权

评论回复
10
yonghuixi| | 2017-4-25 16:38 | 只看该作者
Fuse  还是得加上,不过选的时候看看I2t这个参数。

使用特权

评论回复
11
457878|  楼主 | 2017-4-25 17:18 | 只看该作者
本帖最后由 457878 于 2017-4-25 17:19 编辑
yonghuixi 发表于 2017-4-25 16:38
Fuse  还是得加上,不过选的时候看看I2t这个参数。

I2t ?好像只有 It 这个参数哦
嗯, 看来Fuse也有点用,可以保证不起火

使用特权

评论回复
12
yonghuixi| | 2017-4-25 17:36 | 只看该作者
本帖最后由 yonghuixi 于 2017-4-25 17:40 编辑

图样图森破啊

使用特权

评论回复
13
yonghuixi| | 2017-4-25 17:37 | 只看该作者
457878 发表于 2017-4-25 17:18
I2t ?好像只有 It 这个参数哦
嗯, 看来Fuse也有点用,可以保证不起火

https://wenku.baidu.com/view/47f00d2e4b35eefdc8d33329.html  看看这个,你之前选的参数估计是有问题。如果合适的话那条细线是不会爆掉的

使用特权

评论回复
14
457878|  楼主 | 2017-4-26 10:30 | 只看该作者
本帖最后由 457878 于 2017-4-26 10:36 编辑
yonghuixi 发表于 2017-4-25 17:37
https://wenku.baidu.com/view/47f00d2e4b35eefdc8d33329.html  看看这个,你之前选的参数估计是有问题。 ...

没想到保险丝也做的这么专业

可是不知道熔断时是神马情况,波形可以选方波吧?I 取50mA够了,t也不知道取值多少?

使用特权

评论回复
15
457878|  楼主 | 2017-4-26 11:53 | 只看该作者
本帖最后由 457878 于 2017-4-26 11:56 编辑
yonghuixi 发表于 2017-4-25 17:37
https://wenku.baidu.com/view/47f00d2e4b35eefdc8d33329.html  看看这个,你之前选的参数估计是有问题。 ...

假设电流I = 100mA ,Type = MET,根据Time/Current曲线,动作时间 t = 50ms
那么 I2t = 100mA*100mA*50ms = 0.0005A2Sec < 0.0225A2Sec ,可行

使用特权

评论回复
16
yonghuixi| | 2017-4-26 12:30 | 只看该作者
457878 发表于 2017-4-26 11:53
假设电流I = 100mA ,Type = MET,根据Time/Current曲线,动作时间 t = 50ms
那么 I2t = 100mA*100mA*50ms ...

可以试验下。

使用特权

评论回复
17
457878|  楼主 | 2017-4-26 14:55 | 只看该作者

这个I2t应该是代表一股能量,随着电流变化,熔断时间也在变化,I2t最终结果也在变化,这个应该又是一个曲线了,他们应该把这个曲线画出来的


使用特权

评论回复
18
yonghuixi| | 2017-4-26 17:57 | 只看该作者
本帖最后由 yonghuixi 于 2017-4-26 18:00 编辑
457878 发表于 2017-4-26 14:55
这个I2t应该是代表一股能量,随着电流变化,熔断时间也在变化,I2t最终结果也在变化,这个应该又是一个曲 ...

对的,这个是有相关的标准的,根据实际需求选择也不一样的,不过应该是画个曲线出来,感觉点取少了呀最后还是实践是检验真理的唯一标准 。哈哈,还得做做实验,能不能真正的起到保护作用

使用特权

评论回复
19
jihesong| | 2017-4-27 17:20 | 只看该作者
就是啊,保险丝根本没起到任何作用,应该把保险丝放在最前面,放在入口处,电流猛然变大,后面NTC就是那个大蓝片的阻值就成0了,直接烧保险丝,就保护了后面那一堆老老少少的,保险丝的位置真的太不对了,低级错误。
如果保险丝可以更换,就用大个蓝片,如果,保险丝固定焊接在PCB上的,用个直径小点的蓝片也一样,反正烧了保险也没法换,NTC就无所谓了。

使用特权

评论回复
20
457878|  楼主 | 2017-5-1 10:19 | 只看该作者
本帖最后由 457878 于 2017-5-1 10:51 编辑
jihesong 发表于 2017-4-27 17:20
就是啊,保险丝根本没起到任何作用,应该把保险丝放在最前面,放在入口处,电流猛然变大,后面NTC就是那个 ...

保险放前面? 电源稍微有点异动,保险就烧了,有没有办法搞个类似“自恢复”的功能呢? NTC是防浪涌的,不是自恢复,PPTC是自恢复,但找不到那么猛的PPTC,像上面说的那款,一旦电压超过265V或电流超过1A就坏了...

使用特权

评论回复
发新帖 我要提问
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

个人签名:不正常人类

270

主题

885

帖子

3

粉丝