打印

DSP28335ADC触发源的问题

[复制链接]
1317|14
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
跳转到指定楼层
楼主
nepudqyzdh|  楼主 | 2017-5-2 18:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
TI 的28335的一点疑惑:28335的ADC能不能自己在那儿连续循环采样?我想让采样频率大于PWM频率,就肯定不能用ePWM来触发ADC了。还有其他的触发方式吗?我看到28335的触发源除了外部触发,Epwm触发,还有软件触发,也不知道他所谓的软件触发是不是可以自己用一个定时器来触发,不知道那个S/W触发究竟是什么,还有一位连续运行模式CONT_RUN,是不是只要不工作于起动停止模式而工作于连续模式就能自己在那儿一直连续采样?

相关帖子

沙发
zhangmangui| | 2017-5-2 21:38 | 只看该作者
软件使能   定时器周期去使能  

使用特权

评论回复
板凳
uiint| | 2017-5-5 21:48 | 只看该作者
怎么使用定时器采样?

使用特权

评论回复
地板
51xlf| | 2017-5-5 21:50 | 只看该作者
连续采样,不是可以通过定时器触发吗

使用特权

评论回复
5
i1mcu| | 2017-5-5 21:51 | 只看该作者
楼主的PWM频率是多大的?

使用特权

评论回复
6
pmp| | 2017-5-5 21:51 | 只看该作者
软件触发可以用定时器来触发

使用特权

评论回复
7
uiint| | 2017-5-5 21:52 | 只看该作者
楼主说的S/W触是在哪来设置的?

使用特权

评论回复
8
51xlf| | 2017-5-5 21:52 | 只看该作者
楼主可以使用定时采样实现。

使用特权

评论回复
9
i1mcu| | 2017-5-5 21:52 | 只看该作者
一般都是采样频率的2倍才行。

使用特权

评论回复
10
pmp| | 2017-5-5 21:52 | 只看该作者
定时器采样触发速度更快,不过占用资源。

使用特权

评论回复
11
firstblood| | 2017-5-13 17:43 | 只看该作者
这个与AD的工作模式有关的。

使用特权

评论回复
12
pixhw| | 2017-5-14 22:36 | 只看该作者
DSP28335可以连续采样。

使用特权

评论回复
13
pixhw| | 2017-5-14 22:38 | 只看该作者
可以通过DMA直接读取不同的ADC数据。

使用特权

评论回复
14
hudi008| | 2017-5-23 16:46 | 只看该作者
定时可以出发,但是定时器速度要比采样速度快两倍。

使用特权

评论回复
15
hudi008| | 2017-5-23 16:51 | 只看该作者
采样的速度太快,可能信号采样收到干扰。

使用特权

评论回复