[开关电源] 220V电线如何做到快速关断?

[复制链接]
1932|18
 楼主| dianhang 发表于 2017-5-9 16:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图我的测试设备 加在220V电力线上。在电缆线上无电的时候,开关闭合,进行测试。当电缆线上突然来电时如何快速关断,这两个开关,以保护设备,不会损坏。也不一定是开关,有没有其他机制或者器件能达到这个效果。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
micro1982 发表于 2017-5-9 16:30 | 显示全部楼层
看你需求开关速度,如果不高,就直接用交流继电器好了
 楼主| dianhang 发表于 2017-5-9 16:34 | 显示全部楼层
micro1982 发表于 2017-5-9 16:30
看你需求开关速度,如果不高,就直接用交流继电器好了

谢谢你的回复  要求开关速度快
micro1982 发表于 2017-5-9 16:39 | 显示全部楼层
那是说当交流电220V一通就可能烧机器吗?那就按照漏电开关的方式装
 楼主| dianhang 发表于 2017-5-9 16:52 | 显示全部楼层
micro1982 发表于 2017-5-9 16:39
那是说当交流电220V一通就可能烧机器吗?那就按照漏电开关的方式装

是的 切换速度慢了 就会烧坏机器
micro1982 发表于 2017-5-9 16:53 | 显示全部楼层
那就不能直接接AC了,最好用隔离变压器隔离下再接仪器
xuplastic 发表于 2017-5-9 20:00 | 显示全部楼层
可以参考万用表的欧姆档保护电路,如34401A这类
menfiss 发表于 2017-5-10 08:07 来自手机 | 显示全部楼层
要多快才好?以你的思路同时动作是不可能的,任何检测环节都存在滞后因素。
mmuuss586 发表于 2017-5-10 08:31 | 显示全部楼层
用固态继电器啊
lichuanfa 发表于 2017-5-10 09:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 lichuanfa 于 2017-5-10 09:08 编辑

过零检测,当检测到有交流信号,单片机迅速切断交流,主要是看你的负载电流多大
woshizhengjie89 发表于 2017-5-10 11:39 来自手机 | 显示全部楼层
可控硅啊!!!!
woshizhengjie89 发表于 2017-5-10 11:41 来自手机 | 显示全部楼层
做个可控硅小板,单片机去控,要什么样的开关邻频率自己写
douzi707 发表于 2017-5-10 12:53 | 显示全部楼层
这个实现不了吧,只能手动转换
romantic_yhc 发表于 2017-5-10 14:56 | 显示全部楼层
lichuanfa 发表于 2017-5-10 09:07
过零检测,当检测到有交流信号,单片机迅速切断交流,主要是看你的负载电流多大 ...

检测加滤波起码也是几十ms了,估计也有烧的风险。楼主所说的快不知是多快

评论

几十ms,交流电都过好几个周期了  发表于 2017-12-28 09:26
icecut 发表于 2017-5-10 16:11 | 显示全部楼层
加一个保险.来电就烧
zc19831108 发表于 2017-5-10 17:01 来自手机 | 显示全部楼层
woshizhengjie89 发表于 2017-5-10 11:39
可控硅啊!!!!

是啊
a12353 发表于 2017-5-10 23:51 | 显示全部楼层
220V电线上无电时使用检测设备检测,来电自动断掉测试设备。这样的设备应该有,只是看你要的响应速度了!!
ar_dong 发表于 2017-5-14 18:13 | 显示全部楼层
可以借鉴下电力线通讯设备吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

37

主题

273

帖子

3

粉丝
快速回复 在线客服 返回列表 返回顶部