打印

3.3V CAN信号和5V CAN信号通信

[复制链接]
3006|8
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
跳转到指定楼层
楼主
Bjorn|  楼主 | 2017-5-31 20:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近在测试一个系统的时候经常报CAN收发故障。
工作温度50℃-60℃;
速率1Mbps;
一个DSP的CAN和另一个DSP的CAN进行通信,每个DSP均有收发隔离,
只是其中一个是3.3V的,另一个是5V的;
两个所用的收发器不一样,3.3V的收发器是用的CTM1051AM,5V的收发器用的是ADM3053。

对比两个收发器,其延时和高低电平判为略有不同。

不知道是因为速率达到了极限,还是两个收发器不兼容,或者温度影响的;或者多种情况综合造成了这个故障。

还请各位大侠指点。

相关帖子

沙发
Rollo| | 2017-5-31 21:01 | 只看该作者
CAN靠差分信号传输,跟电源电压无关

使用特权

评论回复
板凳
Rangar| | 2017-5-31 21:08 | 只看该作者
在总线速度比较高时,要注意电路设计以及总线电缆和接插件的合理选择,问题大多就出在这两个方面。

使用特权

评论回复
地板
Stannis| | 2017-5-31 21:26 | 只看该作者
指的应该是tx和rx端吧。差分端应该可以兼容。可以试一下,降低速度。

使用特权

评论回复
5
Brand2| | 2017-5-31 21:38 | 只看该作者
隔离电路对时序可能会造成影响。去掉看看是否有改善。

使用特权

评论回复
6
Soraka| | 2017-5-31 21:51 | 只看该作者

这个需要电平转换的,我们就用到ti的电平转换芯片的。直接不能连,电平不兼容

使用特权

评论回复
7
zhangmangui| | 2017-5-31 22:56 | 只看该作者
是不是接口电平不匹配     串接匹配电阻可能会好些  

使用特权

评论回复
8
kkzz| | 2017-6-2 23:11 | 只看该作者
这个使用电平转换芯片吗?

使用特权

评论回复
9
kkzz| | 2017-6-2 23:15 | 只看该作者
外部的CAN通信是一样的。

使用特权

评论回复
发新帖 我要提问
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

113

主题

757

帖子

3

粉丝