[画板] 单点接地位置可否使用过孔?线宽和过孔尺寸比例如何确定?

[复制链接]
2362|5
 楼主| simonliu009 发表于 2017-6-5 14:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 simonliu009 于 2017-6-5 14:27 编辑

正在画人生中的第一块PCB(双面板),遇到好多问题,反复修改多次。现在还有两个问题比较困惑:
1. 我的电源线是0.6mm线宽,我用了0.6mm/0.9mm的过孔;地线有0.8mm和1.0mm的线宽,我用了0.8mm/1.2mm的过孔,这个线宽与过孔的比例合适吗?各位大神有什么更好的建议?
2. 我打算采用单点接地的方法对板上的电源和传感器模块进行GND隔离,那么问题来了,由于两面都走线了,那么在接地位置,是用一个过孔好呢? 还是避开过孔,在top层连接?两种连接如附件图。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
forgot 发表于 2017-6-7 08:42 | 显示全部楼层
线宽与过孔的比例去网上查PCB线宽与过孔规则
forgot 发表于 2017-6-7 08:43 | 显示全部楼层
避开过孔好一点,你电源地最好铺铜

评分

参与人数 1威望 +3 收起 理由
simonliu009 + 3 很给力!

查看全部评分

 楼主| simonliu009 发表于 2017-6-7 11:04 | 显示全部楼层
forgot 发表于 2017-6-7 08:42
线宽与过孔的比例去网上查PCB线宽与过孔规则

网上说法不一,说得最多的是孔径是线宽的1.5倍,但是大电流不遵循该原则。
我这600ma左右的,应该不算大电流?
如果按照孔径1.5倍线宽原则,我觉得1.6和2mm的孔径有点偏大啊
forgot 发表于 2017-6-7 15:53 | 显示全部楼层
600mA的电流  你走0.6的线  过孔放1mm/0.5mm就可以了,按1OZ的铜厚
 楼主| simonliu009 发表于 2017-6-8 10:22 | 显示全部楼层
forgot 发表于 2017-6-7 15:53
600mA的电流  你走0.6的线  过孔放1mm/0.5mm就可以了,按1OZ的铜厚

谢谢你的建议
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

17

主题

639

帖子

4

粉丝
快速回复 在线客服 返回列表 返回顶部