打印
[产品供应]

有乐轨道式接线端子温升范围详解

[复制链接]
378|0
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
跳转到指定楼层
楼主
有乐电气生产的轨道端子主要部件包括绝缘体、导电件、轨道等,在电气设备运行的过程中,有电流通过,导电件会产生热量,从而引起温度变化即温升。温升是指电子电气设备中的各个部件高出环境的温度。

导体通流后产生电流热效应,随着时间的推移,导体表面的温度不断地上升直至稳定。稳定的条件是在3个小时内前后温差不超过2℃,此时测得导体表面的温度为此导体的最终温度,温度的单位为度(℃)。上升的温度中超过周围空气的温度(环境温度)的这一部分温度称为温升,温升的单位为开氏(K)。

根据GB14048.7-2006相关标准要求,接线端子排按照如下要求进行试验:

试验应在五个额定截面积的PVC绝缘导线串联的相邻接线端子块上同时进行,并按GBGB14048.7-2006中规定的力矩或制造商规定的较大力矩值固定导线,对接入的六根导线,其额定面积小于或等于10mm2(AWG8)的,每根最短长度为1m,额定截面积较大的(大于10mm2),每根最短长度为2m。

试验电路应按如图所示水平放置在木板表面(如桌面或地板表面)上,接线端子排可靠固定在该表面上,导线则自由的放置在上面。若是线的截面积小于10mm2(AWG8),应采用单根导线,若额定截面积等于或大于10mm2(AWG8),则采用多股硬导线。在试验过程中,不应再次拧紧夹紧件的螺钉。

在验证电压降之后,用单相交流电进行本实验,试验电流为下表对额定截面积规定的电流值,试验持续至达到稳定温度为止,连续测温3次,每次间隔5min,当任意两次所测温度变化小于1K时,则认为达到了稳定温度。对于多层接线端子排,既可以按上述方法试验,也可以根据制造商规定的值进行试验。接线端子排的中央任何部位的温升均不得超过45K。本试验结束,在冷却至周围空气温度以后,接线端子排在试验布置不做任何变动的情况下应能通过GB中规定的电压降试验。

有乐电气接线端子排电气性能严格按照国家标准执行,在轨道式接线端子中要格外注意保险丝端子。因为保险丝的熔体对室温是比较敏感的,因此,在长时间的一定高温作用下,它的熔点和阻抗将发生一定变化,这种变化会影响到保险丝的准确性。这就是我们常说的保险丝老化。老化的保险丝将其运用在电路中是非常危险的,所以我们在制作以及使用保险丝的时候都应该非常注意保险丝的温升,即使长时间使用过的保险丝还没有发生熔断,我们也应该精确的测量下,及时进行保养更换。

相关帖子

发新帖 我要提问
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

113

主题

113

帖子

0

粉丝