打印

漏电线路板做4KV浪涌不能通过,如何选压敏电阻

[复制链接]
2833|1
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
跳转到指定楼层
楼主
laishw|  楼主 | 2010-5-17 14:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

以上电路做浪涌实验,不能通过,可控硅和M54123都破裂。各位大侠,做4KV的浪涌实验(国标规定)应该选多大的压敏电阻(在上图的设计中压敏电阻RV2 CNR7D471K不能通过,选小容量的压敏电阻主要是设计的产品体积受限)?压敏电阻的型号与浪涌实验的电压等级有什么线性的关系吗?电压等级1KV,2KV,3KV,4KV,8KV要分别对应多大容量的压敏电阻?压敏电阻选容量时,是看最大吸收能量(单位J)还是看最大电流耐量(单位A)?浪涌电压与浪涌电流有什么样的转换关系吗?例如:4KV的浪涌电压与2KA的浪涌电流有怎么样的关系,哪一种冲击破坏程度更大?有相关知识的工程师给点经验,不吝感激!

相关帖子

沙发
langtuodianzi| | 2010-5-17 17:40 | 只看该作者
AC220V电源防雷方案(浪拓电子)-SMD.pdf (135.59 KB)

通流容量,即最大脉冲电流的峰值是环境温度为25℃情况下,对于规定的冲击电流波形和规定的冲击电流次数而言,压敏电压的变化不超过± 10%时的最大脉冲电流值。为了延长器件的使用寿命,ZnO压敏电阻所吸收的浪涌电流幅值应小于手册中给出的产品最大通流量。然而从保护效果出发,要求所选用的通流量大一些好。