变压器问题

[复制链接]
3359|9
 楼主| 从心开始 发表于 2010-5-23 11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位老师,电源降压变压器是否属于隔离变压器,为什么?我查了资料,答案很模糊,请帮忙,谢谢
maychang 发表于 2010-5-23 12:41 | 显示全部楼层
两个或多个绕组,各绕组之间没有电的联系,就属于隔离变压器。
非隔离的变压器,通常称为自耦变压器。
你的“电源降压变压器”如果各绕组没有电气联系,就是隔离的。
HWM 发表于 2010-5-23 20:54 | 显示全部楼层
相关问题好像以前也有人提过,并作过解答。原本想答之,但看了百度后觉得还是引用以下(注意其中的红字)

隔离变压器原理

  隔离变压器的原理和普通变压器的原理是一样的。都是利用电磁感应原理。隔离变压器一般是指1:1的变压器。由于次级不和地相连。次级任一根线与地之间没有电位差。使用安全。常用作维修电源。

    隔离变压器不全是1:1变压器。控制变压器和电子管设备的电源也是隔离变压器。如电子管扩音机,电子管收音机和示波器和车床控制变压器等电源都是隔离变压器。如为了安全维修彩电常用1比1的离变压器。隔离变压器是使用比较多的,在空调中也是使用的。   

    一般变压器原、副绕组之间虽也有隔离电路的作用,但在频率较高的情况下,两绕组之间的电容仍会使两侧电路之间出现静电干扰。为避免这种干扰,隔离变压器的原、副绕组一般分置于不同的心柱上,以减小两者之间的电容;也有采用原、副绕组同心放置的,但在绕组之间加置静电屏蔽,以获得高的抗干扰特性。   

    静电屏蔽就是在原、副绕组之间设置一片不闭合的铜片或非磁性导电纸,称为屏蔽层。铜片或非磁性导电纸用导线连接于外壳。有时为了取得更好的屏蔽效果,在整个变压器,还罩一个屏蔽外壳。对绕组的引出线端子也加屏蔽,以防止其他外来的电磁干扰。这样可使原、副绕组之间主要只剩磁的耦合,而其间的等值分布电容可小于0.01pF,从而大大减小原、副绕组间的电容电流,有效地抑制来自电源以及其他电路的各种干扰。
yzbga 发表于 2010-5-28 10:59 | 显示全部楼层
那我们从电子市场买的7-8块钱的是隔离的?
lirunze 发表于 2010-5-28 20:40 | 显示全部楼层
学习了啊
chen3bing 发表于 2010-5-28 20:51 | 显示全部楼层
学习了。
SLEET1986 发表于 2010-5-29 08:52 | 显示全部楼层
一直有这个疑问。。
伟林电源 发表于 2010-5-29 10:01 | 显示全部楼层
一般常见的电源变压器都是隔离的(工频),开关电源变压器应该大多数也是隔离的。
meln 发表于 2010-5-31 10:10 | 显示全部楼层
变压器能起到隔离的作用,但自偶的不行
lai832 发表于 2010-5-31 18:03 | 显示全部楼层
得看内部结构.
初次级有没有相连.
不管工频
还是开关变压器都是这样.