资源分配问题

[复制链接]
4199|21
 楼主| 贾君鹏子 发表于 2010-5-29 22:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
CY7C24423A实现以下功能:

1路60~100KHz 对称PWM输出
1路  60Hz    对称PWM输出
3位八段数码管显示,
3~4路ADC输入,
4~5路数字量输出。
虎虎生威 发表于 2010-5-29 22:33 | 显示全部楼层
资源很有限哦
 楼主| 贾君鹏子 发表于 2010-5-29 22:34 | 显示全部楼层
对啊,这样的需求该如何分配内部模块才合理
虎虎生威 发表于 2010-5-29 22:35 | 显示全部楼层
数字资源怎么也有点紧张
虎虎生威 发表于 2010-5-29 22:35 | 显示全部楼层
AD怎么也占一个数字模块
juventus9554 发表于 2010-5-29 22:35 | 显示全部楼层
对称PWM输出要有死区吗?
 楼主| 贾君鹏子 发表于 2010-5-29 22:37 | 显示全部楼层
60~100KHz 最好有死区60Hz必须有死区
虎虎生威 发表于 2010-5-29 22:37 | 显示全部楼层
哦,那占空比呢
 楼主| 贾君鹏子 发表于 2010-5-29 22:38 | 显示全部楼层
前者50%,后者可调
虎虎生威 发表于 2010-5-29 22:39 | 显示全部楼层
那你这样60~100KHZ带死区至少占两个模块,60HZ带死区也将占两个模块
虎虎生威 发表于 2010-5-29 22:39 | 显示全部楼层
一共只有4个数字模块
 楼主| 贾君鹏子 发表于 2010-5-29 22:41 | 显示全部楼层
那怎么办?有替代的吗?
虎虎生威 发表于 2010-5-29 22:42 | 显示全部楼层
虎虎生威 发表于 2010-5-29 22:42 | 显示全部楼层
管脚兼容
juventus9554 发表于 2010-5-29 22:43 | 显示全部楼层
有点贵哦
 楼主| 贾君鹏子 发表于 2010-5-29 22:43 | 显示全部楼层
虎虎生威 发表于 2010-5-29 22:43 | 显示全部楼层
那你直接拿ARM去吧
xwj 发表于 2010-5-29 22:44 | 显示全部楼层
资源不过的话就换26443或者27443咯~
 楼主| 贾君鹏子 发表于 2010-5-29 22:45 | 显示全部楼层
多谢,我再考虑考虑,结贴了
xwj 发表于 2010-5-29 22:46 | 显示全部楼层
PS:
LZ打错型号了吧?应该是CY8C24423A
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

56

主题

1033

帖子

1

粉丝
快速回复 在线客服 返回列表 返回顶部