107 以太网 ETH 软件复位 问题

[复制链接]
6594|8
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
跳转到指定楼层
楼主
ducha|  楼主 | 2010-6-6 15:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 ducha 于 2010-6-6 17:11 编辑

107 以太网 ETH  软件复位后读 状态 一直不问不为0
  while (ETH_GetSoftwareResetStatus() == SET);

问什么原因可能导致如此情况
评论
traveo 2020-5-9 17:26 回复TA
单片机技术交流群679013663 
沙发
ducha|  楼主 | 2010-6-6 17:04 | 只看该作者
本帖最后由 ducha 于 2010-6-6 17:09 编辑

问题解决了  呵呵 107  挺好用 嘛

使用特权

评论回复
板凳
xsgy123| | 2010-6-6 21:34 | 只看该作者
什么原因导致的,说出来共享下

使用特权

评论回复
地板
IJK| | 2010-6-7 09:31 | 只看该作者
常常是因为以太网没有时钟造成的

使用特权

评论回复
5
ducha|  楼主 | 2010-6-7 10:17 | 只看该作者
如楼上 分析 正是由于时钟问题,
不过我的是由于我 MCO 和 外部50MHZ 同时用造成
外部有源 波形也不大好
所以我去掉有源了 初始化正常了

使用特权

评论回复
评论
1242439844 2020-5-9 16:58 回复TA
楼主,我也遇到这个问题,原来的问题 phy的时钟您是外部单独提供的吗?50mhz? 
6
ducha|  楼主 | 2010-6-7 10:20 | 只看该作者
现在 107 跑起来了 感觉不错呵呵

使用特权

评论回复
7
hsbjb| | 2010-6-7 20:57 | 只看该作者
还没试过内部时钟和外部时钟同时用的情况