打印

两个电压级别不同的系统怎么共地?

[复制链接]
6157|6
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
跳转到指定楼层
楼主
llllwwww|  楼主 | 2009-4-19 11:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.系统一:直流5V,GND,-5V,12V,12VGND,-12VGND供电
2.系统二:直流24V,24VGND供电
3.两个系统通过继电器常开点来控制共地,发现控制共地的继电器在常闭状态
两个系统都正常工作,当继电器动作后,就是说两个系统的地分开,两个系统也能正常工作,都是正常的
4.当共地的继电器从常开状态回到常闭状态,发现系统一都很大的影响,比如说5V的VCC导致单片机死机或者液晶无法显示,请问是不是这样共地有问题,应该怎么解决呢?

相关帖子

沙发
zzw111| | 2009-4-19 15:41 | 只看该作者

为什么要把两个地分了又共呢?

为什么不直接连起来,或者就断开?
如果你的系统非有这样的要求,那就麻烦了。因为断开后,两个地的电位可能有点不一样,所以在重新共的时候,会有大电流,造成对电源的冲击。
个人观点,仅供参考。
继续交流!

使用特权

评论回复
板凳
llllwwww|  楼主 | 2009-4-19 16:44 | 只看该作者

设计的时候就是这样的,可能设计的问题!

我觉得也是这样,两个地的电位不一样,要不断开后就不要再共了?等重新开机复位的时候再共地?

使用特权

评论回复
地板
zzw111| | 2009-4-19 18:24 | 只看该作者

是阿!

使用特权

评论回复
5
snakeemail| | 2009-4-19 21:06 | 只看该作者

a

系统A的地A相对于系统B的地B,可能电位不一样.你把两个地一接,相当于电压源对地短路.接一起就行了。

使用特权

评论回复
6
hyhjjg| | 2009-4-20 21:20 | 只看该作者

是不是你的供点系统有问题

使用特权

评论回复
7
韩梅梅| | 2016-7-13 21:26 | 只看该作者
llllwwww 发表于 2009-4-19 16:44
我觉得也是这样,两个地的电位不一样,要不断开后就不要再共了?等重新开机复位的时候再共地?  ...

怎么用继电器共地的?

使用特权

评论回复
发新帖 我要提问
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

91

主题

450

帖子

2

粉丝