两个电压级别不同的系统怎么共地?

[复制链接]
7926|6
 楼主| llllwwww 发表于 2009-4-19 11:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.系统一:直流5V,GND,-5V,12V,12VGND,-12VGND供电<br />2.系统二:直流24V,24VGND供电<br />3.两个系统通过继电器常开点来控制共地,发现控制共地的继电器在常闭状态<br />两个系统都正常工作,当继电器动作后,就是说两个系统的地分开,两个系统也能正常工作,都是正常的<br />4.当共地的继电器从常开状态回到常闭状态,发现系统一都很大的影响,比如说5V的VCC导致单片机死机或者液晶无法显示,请问是不是这样共地有问题,应该怎么解决呢?
zzw111 发表于 2009-4-19 15:41 | 显示全部楼层

为什么要把两个地分了又共呢?

为什么不直接连起来,或者就断开?<br />如果你的系统非有这样的要求,那就麻烦了。因为断开后,两个地的电位可能有点不一样,所以在重新共的时候,会有大电流,造成对电源的冲击。<br />个人观点,仅供参考。<br />继续交流!
 楼主| llllwwww 发表于 2009-4-19 16:44 | 显示全部楼层

设计的时候就是这样的,可能设计的问题!

我觉得也是这样,两个地的电位不一样,要不断开后就不要再共了?等重新开机复位的时候再共地?
zzw111 发表于 2009-4-19 18:24 | 显示全部楼层

是阿!

  
snakeemail 发表于 2009-4-19 21:06 | 显示全部楼层

a

系统A的地A相对于系统B的地B,可能电位不一样.你把两个地一接,相当于电压源对地短路.接一起就行了。
hyhjjg 发表于 2009-4-20 21:20 | 显示全部楼层

是不是你的供点系统有问题

  
韩梅梅 发表于 2016-7-13 21:26 | 显示全部楼层
llllwwww 发表于 2009-4-19 16:44
我觉得也是这样,两个地的电位不一样,要不断开后就不要再共了?等重新开机复位的时候再共地?  ...

怎么用继电器共地的?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

91

主题

450

帖子

2

粉丝
快速回复 在线客服 返回列表 返回顶部