大电流二极管?

[复制链接]
2324|9
 楼主| 7120223 发表于 2010-6-8 15:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在用24V供电给步进电机,电机较多,消耗电流大概8A-12A,但是现在,电机没通电手动转动时,会产生感应电动势,导致电源板上有电压输出。我想在供应给电机的这条线上串个二极管来单向导通,是否可行???还有就是电流较大,用什么样的二极管能达到要求?
天神下凡 发表于 2010-6-8 15:47 | 显示全部楼层
根据功率和电流 百度一下
wxw2000 发表于 2010-6-8 16:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 wxw2000 于 2010-6-9 11:24 编辑

不太熟悉这方面,用四个电流20A左右的二极管桥式连接,不知这种方法可行不?
sam 发表于 2010-6-8 18:14 | 显示全部楼层
可以每个电机串一个做下隔离,不相互影响,TO-220或3P的可选的很多
 楼主| 7120223 发表于 2010-6-9 08:00 | 显示全部楼层
电机板 好久以前就是做好的   不能改动了哦  只能在电源部分改变。
3P是什么???不熟悉
wnv_glubby 发表于 2010-6-9 20:00 | 显示全部楼层
1.5KE550CA 这个怎么样?
 楼主| 7120223 发表于 2010-6-10 08:02 | 显示全部楼层
楼上的是稳压管吧  不适合我的要求哦
zhang123 发表于 2010-6-10 11:25 | 显示全部楼层
3P貌似很暧昧
zhang123 发表于 2010-6-10 11:26 | 显示全部楼层
实际上是TO3P
maychang 发表于 2010-6-10 15:34 | 显示全部楼层
建议楼主使用萧特基二极管,压降比较小,发热不像普通二极管那么厉害。
当然,价格稍贵。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

105

主题

389

帖子

0

粉丝
快速回复 在线客服 返回列表 返回顶部