zhang1984121|  楼主 | 2010-6-16 18:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求教各位,今天犯了一个低级错误,把调压器的次级直接接市电了,瞬间墙壁电没了,插头打火,调压器调到最小。市电跳闸了,调压器会烧坏吗。

相关帖子

沙发
maychang| | 2010-6-16 18:06 | 只看该作者
有可能烧坏,打开看看,再用表量量。

使用特权

评论回复
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
zhang1984121 + 1
板凳
zhang1984121|  楼主 | 2010-6-16 18:07 | 只看该作者
我用万用表量了一下各绕组,都相通。不知怎样辨别他的好坏。

使用特权

评论回复
地板
zhang1984121|  楼主 | 2010-6-16 18:09 | 只看该作者
2# maychang
我用万用表量了一下各绕组,都相通。不知怎样辨别他的好坏。

使用特权

评论回复
5
maychang| | 2010-6-16 18:11 | 只看该作者
看看绕组是否有烧焦或变色,与铁芯绝缘是否损坏,碳刷与绕组接触面是否有烧痕,等等。

使用特权

评论回复
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
zhang1984121 + 1
6
xwj| | 2010-6-16 18:12 | 只看该作者
哈哈
看插头,插头熔了的话估计调压器就没坏;插头好好的那里面可就悬了。

既然是调压器,拧一拧再量下看看。
而且,万用表不会只会用来量通断吧?那不成了一用表了:lol

使用特权

评论回复
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
zhang1984121 + 1
7
zhang1984121|  楼主 | 2010-6-16 18:21 | 只看该作者
6# xwj
插头刚接触就断电了,插头打火处有熔化的现象。
您说用万用表不只是测它的通断性,那要接市电,测次级的电压吗?我想万一次级真的是短路,不又跳闸了吗。是不是不能这样测量啊。谢谢您的指点。

使用特权

评论回复
8
zhang1984121|  楼主 | 2010-6-16 18:28 | 只看该作者
5# maychang
瞬间就断电了,插头刚接触插座。没有闻到有烧焦的味道。我想不会那么容易就烧坏了吧。如果烧坏了,那应该是断路还是短路呢。谢谢您的指点。

使用特权

评论回复
9
PowerAnts| | 2010-6-16 18:33 | 只看该作者
是0-250V~输出的那种自耦调压器?一般调到最低点,接入不到一匝,相当于短路了。

不过上面的绕组线很都比较粗,而且热阻比带塑料皮的电线要小,电线都没事,相必这一匝绕主本身也没有事,

最需要检查的滑动触点与绕组的接触处有没烧熔,那个应该是碳刷。没拆过不清楚。

使用特权

评论回复
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
zhang1984121 + 1
10
PowerAnts| | 2010-6-16 18:34 | 只看该作者
是0-250V~输出的那种自耦调压器?一般调到最低点,接入不到一匝,相当于短路了。

不过上面的绕组线很都比较粗,而且热阻比带塑料皮的电线要小,电线都没事,相必这一匝绕主本身也没有事,

最需要检查的滑动触点与绕组的接触处有没烧熔,那个应该是碳刷。没拆过不清楚。

使用特权

评论回复
11
zhang1984121|  楼主 | 2010-6-16 18:42 | 只看该作者
10# PowerAnts
是0-250V~输出的自耦调压器,1KVA的,输出调至接近零状态,断电之后,旋动旋钮测量副边都是导通的。如果碳刷有问题,是不是副边就应该不导通了呢?是不是一定要拆开来才能区分是好是坏呢?

使用特权

评论回复
12
maychang| | 2010-6-16 18:52 | 只看该作者
8楼:
你已经说过,是调到最低点反接到电源的。那么如9楼所说,此时接入的仅一匝(也可能有两三匝,视调压器结构而定),此时大电流通过造成的危害不一定是烧断线,更可能是烧坏碳刷与绕组的接触面。接触面烧坏的后果是将来碳刷移动到此位置会跳火,或严重发热。应该用细砂布将接触面打磨光滑,使碳刷与绕组接触良好。间接的损坏,可能是烧坏绕组与铁芯之间的绝缘,这用目视可以看出来,最好是用摇表测量一下绕组对铁芯的绝缘。
不能用气味判断,那是很不准确的。如果能闻到气味,可以肯定已经坏了。

使用特权

评论回复
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
zhang1984121 + 1
13
gaohq| | 2010-6-16 18:58 | 只看该作者
拆了看看还可以学到很多的。

使用特权

评论回复
14
zhang1984121|  楼主 | 2010-6-16 19:12 | 只看该作者
12# maychang
哦,知道了,非常感谢您的帮忙:)

使用特权

评论回复
15
mohanwei| | 2010-6-16 19:21 | 只看该作者
在交流电源线的其中一根上串个白炽灯,再接你的变压器测一下是否还好……放心,就算变压器内部短路也是安全的。
我以前调试电源都是这样干的,因为业余条件下没有什么好的限流措施,再加上电源功率较小,进线处串个白炽灯几乎没什么影响。

使用特权

评论回复
16
zhang1984121|  楼主 | 2010-6-16 19:23 | 只看该作者
谢谢各位的帮忙。这么低级的错误实属不应该啊。
希望不要坏,明天去拆了看看,如果是碳刷还好一些,如果是绕组绝缘那就坏了,还要重新买个新的。

使用特权

评论回复
17
maychang| | 2010-6-16 19:35 | 只看该作者
绕组绝缘坏了也可以在业余条件下修理,调压器的绕组都是完全暴露在外的,不像普通变压器需要拆开铁芯。
拆几匝线,把绝缘损坏处全部暴露出来,加衬一小块绝缘材料,重新绕回即可。注意加衬不能太厚,否则将高出太多,碳刷不能滑动上去。

使用特权

评论回复
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
zhang1984121 + 1
18
zhang1984121|  楼主 | 2010-6-16 19:44 | 只看该作者
各位有经验的前辈,向这种情况,调压器碳刷坏的几率大,还是绕组绝缘大啊。
有没有什么办法,我可以将就使用啊。

使用特权

评论回复
19
xwj| | 2010-6-16 19:47 | 只看该作者
不要管什么几率,自己拆开看过才能确定。

结构很简单,很容易拆的,而且一目了然

使用特权

评论回复
20
guo272998| | 2010-6-17 09:50 | 只看该作者
量一下初级和次级的电阻看电阻是否在合适范围内