erkin|  楼主 | 2010-6-21 16:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[local]继电器触点输出过冲[/local]
详见PDF文件。
解决办法已经找到,我想请各位能够提供一个好的办法来说服QC。
我认为我的下一级是继电器或者光藕,我的过冲时间非常短,我认为是可以接受的,但QC抓着我的输出不放,我不想升版,升次版太浪费时间。

继电器过冲.pdf

793.07 KB

相关帖子

沙发
maychang| | 2010-6-21 16:40 | 只看该作者
这种现像是你的继电器到负载的联线比较长,联线的分布电感和分布电容产生的。

使用特权

评论回复
板凳
erkin|  楼主 | 2010-6-21 16:46 | 只看该作者
呵呵,这还没接DI板卡呢,估计在现场这线能有7、8米长吧。
现在的连线长度在1.7米到1.9米之间。
那maychang您认为我是不是应该改版?

使用特权

评论回复
地板
erkin|  楼主 | 2010-6-21 16:49 | 只看该作者
哈哈,如果是分布电感和分布电容的话,那应该在DI侧增加处理措施了,呵呵。

使用特权

评论回复
5
erkin|  楼主 | 2010-6-21 17:37 | 只看该作者
[img][/img]

使用特权

评论回复
6
erkin|  楼主 | 2010-6-21 17:37 | 只看该作者
谢谢maychang的解释,我去做了相应的实验,真如maychang所讲。