由于本没有做强电产品的经验,而最近恰有一款产品,220V强电源的
在网上搜下安规和爬电千篇一律的是如下这一篇:
爬电距离的确定:
首先需要确定绝缘的种类:
基本绝缘:一次电路与保护地
工作绝缘 ① :一次电路内部;二次电路内部
工作绝缘 ② :输入部分(输入继电器之前)内部,二次电路与保护地
加强绝缘:一次电路与二次电路;输入部分与一次电路;充电板输出与内部线路
再查看线路,确定线路之间的电压差
最后,从下表中查出对应的爬电距离
工作电压小于和等于 V 有效值或直流值( V 有效值 )
| 爬电距离
( mm )
| 30
| 0.25
| 50
| 0.50
| 105
| 1.00
| 158
| 1.50
| 220
| 2.00
| 270
| 2.50
| 360
| 3.00
| 450
| 3.50
| 535
| 4.00
| 600
| 4.50
| 700
| 5.00
| 800
| 5.75
| 900
| 6.5
|
表二 爬电距离(适用于基本绝缘、工作绝缘 ② 、加强绝缘) |
工作电压小于和等于 V 有效值或直流值
( V 有效值 )
| 爬电距离
( mm )
| 基本绝缘和工作绝缘 ②
| 加强绝缘
| 50
| 1.2
| 2.4
| 100
| 1.4
| 2.8
| 125
| 1.5
| 3.0
| 150
| 1.6
| 3.2
| 200
| 2.0
| 4.0
| 250
| 2.5
| 5.0
| 300
| 3.2
| 6.4
| 400
| 4.0
| 8.0
| 600
| 6.3
| 12.6
| 1000
| 10.0
| 20.0
|
我也知道具体要看绝缘等级和污染等级,但是表一和表二有点让我迷糊;表一是适合于什么情况?基本绝缘吗?其它还有一些版本;IEC60950-1我也看了,tyw的资料我也看了,几个表都不一样;有点让我晕头转向