打印

3843频率设定

[复制链接]
2577|2
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
跳转到指定楼层
楼主
mdblsh|  楼主 | 2010-7-16 11:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图TL3843的设置开关电源频率应该是R286和CB5,如果根据3843数据手册公式 可得到开关频率为70K,但是这公式前提是Rt>5K,所以有点纳闷。另外,R241和C129有什么作用。(再则见过一些地方Rt取10K刚好等于R241,且>5K,如果与C139配合按照上公式,得到开关频率为400K,所以有些乱)括号部分为本人猜想,希望各位大侠指点,谢谢了

相关帖子

沙发
伟林电源| | 2010-7-17 01:15 | 只看该作者
没什么乱的,就一个RC上电延时而已。

使用特权

评论回复
板凳
mdblsh|  楼主 | 2010-7-17 08:36 | 只看该作者
2# 伟林电源
谢谢伟林兄,R241和C129 是给什么延时,安电路连接应该是U20_4给U20的3脚,但是3脚只是检测电流的,我觉得R241和C129完全可以不接

使用特权

评论回复
发新帖 我要提问
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

0

主题

111

帖子

1

粉丝