[技术求助] 漏感大小

[复制链接]
794|13
 楼主| shimx 发表于 2017-6-30 20:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多电源设计者在设计好磁性元件后,把相关的技术要求提交给变压器制作厂家时,往往要对漏感大小要求进行说明。在很多技术单上,标注着“漏感=1%的磁化
电感”或“漏感<2%的磁化电感”等类似的技术要求
liliang9554 发表于 2017-6-30 20:11 | 显示全部楼层

我感觉其实这种写法或设计标准很不专业。
午夜粪车 发表于 2017-6-30 20:13 | 显示全部楼层
电源设计者应当根据电路正常工作要求,对所能接受的漏感值作一个数值限制。
zhanghqi 发表于 2017-6-30 21:42 | 显示全部楼层
在制作变压器的过程中,应在不使变压器的其它参数(如匝间电容等)变差的情况下尽可能地减小漏感值,而非给出漏感与磁化电感的比例关系作为技术要求。
zhenykun 发表于 2017-6-30 21:43 | 显示全部楼层

嗯,因为漏感与磁化电感的关系随变压器有无气隙变化很大。无气隙时,漏感可能小于磁化电感的0.1%,而在有气隙时,即使变压器绕组耦合得很紧密
wyjie 发表于 2017-6-30 21:44 | 显示全部楼层
漏感与磁化电感的比例关系却可能达到10%
jlyuan 发表于 2017-6-30 21:48 | 显示全部楼层

对,因此,不要把漏感与磁化电感的比例关系作为变压器设计指标提供给磁性元件生产商。
yszong 发表于 2017-6-30 21:50 | 显示全部楼层

否则呢
dengdc 发表于 2017-6-30 21:51 | 显示全部楼层

这将表明你不理解漏感知识或并不真正关心实际的漏感值。
heweibig 发表于 2017-6-30 21:52 | 显示全部楼层

正确的做法
是?
jiahy 发表于 2017-6-30 21:54 | 显示全部楼层

规定清楚可以接受的漏感绝对数值,当然可以加上或减去一定的比例
jiaxw 发表于 2017-6-30 21:55 | 显示全部楼层

这个比例的典型值为20%。
spark周 发表于 2017-6-30 21:57 | 显示全部楼层

不错的题目,可惜没有哪位高手提供进一步的分析。包括漏感大小对性能的影响,对EMC的影响分析和实测数据。
 楼主| shimx 发表于 2017-6-30 22:18 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

857

主题

10661

帖子

5

粉丝
快速回复 在线客服 返回列表 返回顶部