miep|  楼主 | 2017-7-16 23:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
模块用于一个AD采集板,给运放等多个芯片提供±15V电压。
故障现象:更换R2后,采集差分信号波形异常(原来的型号无此现象),采集单端信号正常;
目前分析大致原因可能是:差分信号与采集板不共地,这样会产生共模干扰,模块的更换导致运放共模抑制能力下降,使得采集到的波形异常;
已做的一些验证:
1.把差分信号负端与板块地短接,故障现象消失;
2.在模块的数字地与模拟地间接Y电容(1nF/2KV),故障现象能得到非常明显的改善,但不能完全消除;

那么现在我想问的是,模块升级后,具体哪些改动会导致这样的现象呢,希望各位大神能提供可量化的验证方法,以确定根本原因所在,谢谢!!!

相关帖子

沙发
mornsun| | 2017-7-19 08:36 | 只看该作者
您好!感谢您一如既往支持金升阳。不过金升阳的论坛还在改版中,咱们这个论坛已经关闭了,所以如有咨询我司技术人员的还请您邮件至:fae@mornsun.cn  ,这样我司会更快解答您的疑问。谢谢!

我会将此问题反馈给我司技术人员进行解答。

使用特权

评论回复
板凳
wsh12| | 2017-8-28 22:48 | 只看该作者
你好,请问有没有金升阳隔离型DC-DC电源模块的PCB封装库,altium designer格式的, 邮箱:987002588@qq.com