求助:奇怪的自激现象

[复制链接]
1719|5
 楼主| LPC300 发表于 2010-7-23 20:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
进来的各位大侠好:我最经做了款DC/DC开关电源,带电子负载时有自激现象,自激频率大概在50HZ左右,但是带纯电阻负载时自激现象就没有了。请问是什么缘故啊?有什么解决方法吗?
bit6019 发表于 2010-7-23 20:31 | 显示全部楼层
电子负载的特性可能和纯电阻负载不同。修改反馈环路参数应该可以解决。

前提是你的电子负载的确是正常的哦
北京户口 发表于 2010-7-23 21:10 | 显示全部楼层
是不是零漂现象引起的
 楼主| LPC300 发表于 2010-7-23 21:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 LPC300 于 2010-7-23 21:42 编辑

今天我试试,我做的DC/DC是输入18V-36V,输出是双路55V/20mA的。是不是有可能和输出电流太小有关啊!
金鱼木鱼 发表于 2010-7-23 21:52 | 显示全部楼层
只要负载电流在你设计范围内,应该没有关系。要注意看你的电子负载的特性。CC模式,还是CV模式,还是CP模式等都有关系。
sunmooning 发表于 2010-7-24 15:03 | 显示全部楼层
当产生自激时,电路中应当引入了正反馈了吧