打印
[电源]

开关电源不起振都有哪些原因呢?

[复制链接]
2595|40
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
跳转到指定楼层
楼主
spark周|  楼主 | 2017-8-12 15:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
沙发
spark周|  楼主 | 2017-8-12 15:30 | 只看该作者

开关电源中PFM一般如何实现?

使用特权

评论回复
板凳
spark周|  楼主 | 2017-8-12 15:33 | 只看该作者

在PFM调制过程中,导通时间是否变化呢?

使用特权

评论回复
地板
liliang9554| | 2017-8-12 15:36 | 只看该作者
PFM是器件根据负载电流决定的,如果负载很小,为了提高效率,芯片检测到流过开关管的电流变小,就会进入PFM模式,测试,芯片会变频

使用特权

评论回复
5
zhaoxqi| | 2017-8-12 15:38 | 只看该作者
当然很多时候为了进一步提高效率,不光变频,还会跳频

使用特权

评论回复
6
spark周|  楼主 | 2017-8-12 16:08 | 只看该作者
跳频?

使用特权

评论回复
7
zhaoxqi| | 2017-8-12 16:10 | 只看该作者
芯片有某些脉冲周期不工作

使用特权

评论回复
8
zhenykun| | 2017-8-12 16:13 | 只看该作者
当然,你提到的开通时间固定是其中一种。可以参考TI的TPS62XX系列

使用特权

评论回复
9
wyjie| | 2017-8-12 16:17 | 只看该作者

嗯,该系列绝大部分都有PFM功能。

使用特权

评论回复
10
wyjie| | 2017-8-12 16:19 | 只看该作者
而对于你所说的不起振,跟PFM是没有关系的,具体还要分析一下才能定位。

使用特权

评论回复
11
dengdc| | 2017-8-13 14:47 | 只看该作者
一般是振荡的三极管烧坏了。测试一下变压器左侧输入正常否

使用特权

评论回复
12
jiaxw| | 2017-8-13 14:49 | 只看该作者

开关电源功率变换电路的功率管工作在开关方式, 一般有自激和他激方式.
不起振:
如果是维修的角度看, 是不是激励回路器件失效, 当然还有些电源的启动电路失效, 也导致电源不工作.
从设计的角度看, 要分析激励回路的正反馈增益是否满足自激条件.

使用特权

评论回复
13
jiaxw| | 2017-8-13 14:51 | 只看该作者


PFM 是器件根据负载电流来决定, 如果负载很小, 芯片检测到流过开关管的电流也很小. 为了提高效率, 就会进入PFM (频率调制) 模式
另外还有跳频技术, 就是在某些脉冲周期中功率管不工作, 以进一步提高效率

使用特权

评论回复
14
shimx| | 2017-8-13 14:57 | 只看该作者
建议先看一下  开关电源的起振电路是否正常工作了   另外就是   电路自激震荡是否未充分振荡导致能量不够  从而芯片未能正常工作

使用特权

评论回复
15
lizye| | 2017-8-13 14:59 | 只看该作者
开关电源起振条件是:相位匹配,初始时环路增益大于1。你开关电源不满足这条件

使用特权

评论回复
16
spark周|  楼主 | 2017-8-13 15:07 | 只看该作者
好,我试试,多谢啊

使用特权

评论回复
17
午夜粪车| | 2017-8-13 15:10 | 只看该作者
不起振估计跟PFM是没有关系,具体还要分析一下才能定位

使用特权

评论回复
18
jiajs| | 2017-8-13 15:15 | 只看该作者
PFM是器件根据负载电流决定的

使用特权

评论回复
19
spark周|  楼主 | 2017-8-13 15:17 | 只看该作者
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先

使用特权

评论回复
20
vivilzb1985| | 2017-8-15 21:54 | 只看该作者
jiaxw 发表于 2017-8-13 14:51
PFM 是器件根据负载电流来决定, 如果负载很小, 芯片检测到流过开关管的电流也很小. 为了提高效率, 就会进 ...

我看到上边的,还刚想问的呢,,,好在楼上给解释了