打印

使用MAX485做通讯设备,数据通讯正常,但是MAX485热的厉害

[复制链接]
2961|8
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
跳转到指定楼层
楼主
liuyl_66|  楼主 | 2007-6-18 18:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
hello,诸位:
     我在使用MAX485做通讯设备,数据通讯正常,但是MAX485热的厉害,我用的民品的芯片(CPA)。这是否属于正常情况呢,还是软、硬件中存在什么问题?现在处于实验室实验阶段,工作环境温度26度左右。请同志们帮忙分析一下。谢谢!

相关帖子

沙发
一级菜鸟| | 2007-6-19 00:54 | 只看该作者

一般不会热,注意软件,同一时刻只允许一个收发器发送使

使用特权

评论回复
板凳
lixun00| | 2007-6-19 15:45 | 只看该作者

我以前也碰到一块(SP得),换一个就好了

使用特权

评论回复
地板
xzl| | 2007-6-20 09:50 | 只看该作者

接口注意防护(TVS)

使用特权

评论回复
5
chunyang| | 2007-6-22 13:33 | 只看该作者

负载过重或存在竞争了

跟芯片型号无关,是电路或软件设计的问题。

使用特权

评论回复
6
bizhenke| | 2007-6-24 10:38 | 只看该作者

我的485网络不通

 qinxg 发表于 2007-6-20 13:41 通信技术 ←返回版面    

5楼: 485总线上的上/下拉,终端电阻都只能是一个. 


这位兄弟能不能解释一下,你说的都只能是一个是什么意思?能不能说具体一点,我的485网络也有问题,谢谢

使用特权

评论回复
7
michael_li| | 2007-6-26 18:26 | 只看该作者

485现场总线..

刚在学习阶段

使用特权

评论回复
8
chunyang| | 2007-6-26 21:07 | 只看该作者

ADM2483这样的芯片不可能成为主流

价格、性能甚至性价比都没有优势,只适于不计成本但体积有严格要求的场合。

使用特权

评论回复
发新帖 我要提问
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

20

主题

32

帖子

0

粉丝