请教导线截电流问题

[复制链接]
1753|7
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
跳转到指定楼层
楼主
windertakers|  楼主 | 2010-8-12 16:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
沙发
windertakers|  楼主 | 2010-8-13 08:35 | 只看该作者
UP
自己顶一下

使用特权

评论回复
板凳
maychang| | 2010-8-13 10:30 | 只看该作者
这是由导线散热条件决定的。
三根导线合并,散热显然不到单根导线的三倍,所以载流量要减小。
如果三根导线距离相当远,则可以认为散热大致上是单根导线的三倍,此时每根载流量不减小。

使用特权

评论回复
地板
windertakers|  楼主 | 2010-8-13 14:16 | 只看该作者
请问MAY叔
这是有确切的来源么?
为什么是65
不是其他的数字?
是不是有一定的换算公式?
因为我在其它的资料上看到的都是65A的这个值
没有95(在之前我写的是90)A这个数值——目前只是在一份资料中见到过。

使用特权

评论回复
5
maychang| | 2010-8-13 15:36 | 只看该作者
没有确切来源。
实际上,你说的90A,也应该有其散热条件才对。
载流导线,架空线(裸线)和有绝缘外皮的,载流量绝对不同,穿管和不穿管也不同。绕到变压器里面,更不同。普通工频干式变压器,载流量不过数A/mm^2。

使用特权

评论回复
6
jepsun| | 2010-8-13 19:37 | 只看该作者
版主讲的恨透侧。

使用特权

评论回复
7
windertakers|  楼主 | 2010-8-14 08:46 | 只看该作者

实际上我看到的95A和65A都是在同样的条件下的标准 要是不同标准的话倒好理解了
可是那份表是EXCEL格式的 不知道怎么贴上来

使用特权

评论回复
8
windertakers|  楼主 | 2010-8-14 08:49 | 只看该作者
仔细看了看 应该还是MAY叔在3楼说的 由于散热方面的缘故造成的
其它的实在也不知道是什么样的问题了 谢谢了!