各位老大,小弟碰到一个can的问题:
两个节点通过CAN总线互连,用的都是sj1000的BasicCAN。程序里接收函数放在500us中断里,发送函数放在3.3ms中断里。两个can控制器的配置看不出有啥问题。单收或单发都可以,就是不能全双工互连,有时候连上察看两个CAN的接收,开始还能正常接收,过段时间就死了。分析不出来,那位老大比较清楚的,指导小弟一下。谢了!

相关帖子

沙发
chunyang| | 2007-9-4 11:12 | 只看该作者

两个设备的通讯发起冲突了

可以改成一主一从,从机在主机的指令下发起通讯,类似于半双工。真正全双工的话,数据不能淤塞,你的系统要能及时处理才行,或有足够大的硬件缓冲。