PCB LAYOUT 时4KV AC线距?

[复制链接]
3208|8
 楼主| Cary.xia 发表于 2010-8-19 17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCB LAYOUT 时,两线间电压4KV AC,其安全线距应该至少达到多少?    没有什么安规等级,只是自己做设备.  望告之,谢谢,急用!
yuyetufu 发表于 2010-8-20 12:47 | 显示全部楼层
4K?多了一个0?
 楼主| Cary.xia 发表于 2010-8-20 14:51 | 显示全部楼层
都没人回答``:(
riverpeak 发表于 2010-8-20 14:51 | 显示全部楼层
用防护漆等来弄吧,如果按照常规的算法起码要50mm的距离哈哈哈
lei131421 发表于 2010-8-21 11:25 | 显示全部楼层
pa2792 发表于 2010-8-21 15:40 | 显示全部楼层
电路板上有没有那么高哦电压啊?
sim-happiness 发表于 2010-8-21 16:00 | 显示全部楼层
其实板子上加那么高的电压也没有什么奇怪的,只是要把绝缘做好就行了啊,我之前做过电气检修的,就见过6KV的三相异步电动机,三相电源线就绕在一起,线很粗,绝缘做的很好,4KV只属于中压,但对于我们来说是高压电了,所以要特别注意安全!
 楼主| Cary.xia 发表于 2010-8-21 17:14 | 显示全部楼层
4kv是设备给的,目的是测试我们产品的绝缘度,所以电流很小,只有1mA设备就会报警.我画该PCB来控制高压设备.如果板子没有开槽和不涂什么绝缘材料的话,应该>=多少距离才行?上面答案好多真不知道选什么.  PS:板子材料FR4
sim-happiness 发表于 2010-8-21 18:19 | 显示全部楼层
只要电源线之间的绝缘很好,达到5M电阻应该就可以了,这样可以保证电流不会大于1mA,你可以在和其他人讨论一下,这只供参考,我也没有做过这样的实验
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

40

主题

134

帖子

0

粉丝
快速回复 在线客服 返回列表 返回顶部