DS18B20

[复制链接]
2717|9
 楼主| Lingzhousan 发表于 2010-9-22 00:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下,用51单片机,DS18B20测的温度,用数码管还可以显示正常温度,为什么用1602就不能正常显示了?温度换算的公式可都是一样的....
krsh2000 发表于 2010-9-22 13:00 | 显示全部楼层
:)1602没弄好
krsh2000 发表于 2010-9-22 13:00 | 显示全部楼层
krsh2000 发表于 2010-9-22 13:00 | 显示全部楼层
 楼主| Lingzhousan 发表于 2010-9-22 22:06 | 显示全部楼层
1602没弄好?引脚么?还是?
laoliang3064 发表于 2010-9-22 22:37 | 显示全部楼层
这还用问,肯定是1602的程序没有弄好。
gvg525 发表于 2010-9-23 02:32 | 显示全部楼层
1602的程序坏了
kaih_007 发表于 2010-9-23 08:48 | 显示全部楼层
1602是字符型的LCM,驱动是不一样的
sytuxww 发表于 2010-9-23 19:52 | 显示全部楼层
你要先把1602的程序调通,比如能够显示字符,字符串等等。。这样再移植这个程序就简单了。。
 楼主| Lingzhousan 发表于 2010-9-25 00:04 | 显示全部楼层
还是不行呀 我试了很多遍了  还是不行 用1602动态显示时间还好 但是动态显示温度怎么就不行了呢?为什么呀?可能是温度换算公式弄错了吧  反正不能正确显示温度 谁来帮帮我呀???
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

0

主题

5

帖子

1

粉丝
快速回复 在线客服 返回列表 返回顶部