谢谢诸位提醒,重新看了下参数
补充一下已知条件:
负载有300W左右,220交流供电所以正常情况下峰值电流2A
电流互感器变比1000:1,输入电流0-5A,输出电流0-5mA,取样电阻200R。
互感器二次端2mA,经取样电阻后2mA*200R=0.4V
过载情况下
互感器二次端5mA,经取样电阻后5mA*200R=1V
设计电路的目标:
取样电阻在0.4V的时候,经过变换,单片机检测为'0',取样电阻在1V的时候,经过变换,单片机检测为'1'。
因为取样电阻端最大电压才1V,所以不能用二极管的桥堆,因为桥堆要1.5V,所以我12楼的图是错误的。
板子上没有现成的负电压,所以想用正电压搞定。
重新设计图如下:望诸位拍砖
说一下我的思路:
因为只有正电源,所以用同向比例方大电路,增益是3
为了防止输出负电压,加了D3二极管,所以D3负极输出的波形是
[localimg=180,97]2[/localimg]
再往后电路就是滤波电路变成直流信号进单片机。
求大侠指点! |