怎样保证RS485一个节点短路不影响其他点?加20欧姆好象不够

[复制链接]
3276|1
 楼主| z_no1 发表于 2009-2-11 09:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
查了一下,485芯片的总线输入为12千欧。2个20欧哪里能挡住。要不把这个电阻加到2个6千欧。好象问题不大。有无前辈有这方面的经验的。我这准备做实验实际测试一下。
1210 发表于 2009-2-12 16:58 | 显示全部楼层

两个62

  
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册