关于modbus现场总线的一个疑问

[复制链接]
2592|1
 楼主| xinyancode 发表于 2010-10-12 09:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于modbus现场总线的一个疑问

modbus现场总线的技术特点是总线上只有一个主站,其余的为从站,从站不能主动发请求通讯,只能是主站发起通讯。象那种远程抄表的系统可以用这种总线。
如果我的现场设备需要自己出动的发出信息,象报警信号需要主动发出,这种应用需求的话还能用modbus总线吗?

谢谢!
mmax 发表于 2010-10-16 19:43 | 显示全部楼层
ModBus只能主站查询从站。从站不能主动发数据。


这种只能主站定时查询了。