打印

漏电保护空开不能进零线,怪事!

[复制链接]
12434|24
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
跳转到指定楼层
楼主
WOAILYMD|  楼主 | 2010-10-24 23:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三相五线制,先是经过三相漏电空开,然后单相电经过单相漏电空开,如果零线不经过该漏电空开,则带负载无问题;如果零线经过该漏电空开,则一带上负载,漏电保护就动作,按钮跳起,空开跳开,何故?

相关帖子

沙发
maychang| | 2010-10-24 23:41 | 只看该作者
零线不进漏电空开?那怎么能漏电保护?

估计你的负载有漏电之处。

使用特权

评论回复
板凳
WOAILYMD|  楼主 | 2010-10-25 13:06 | 只看该作者
负载是用灯泡实验的。我怀疑是不是线路哪里有漏电?但如果直接用三相漏电空开出来的零线带负载又是好的,灯泡可以亮。

若灯泡有漏电之处,为啥这个三相漏电空开没有跳?

零线从三相漏电空开出来后,进单相漏电空开,该空开空载电压是有的,但奇怪的就是一接负载,该单相漏电空开跳,总的三相漏电空开正常不跳。

使用特权

评论回复
地板
maychang| | 2010-10-25 14:55 | 只看该作者
“从三相漏电空开出来后,进单相漏电空开”
怎么接的?三相漏电空开和单相漏电空开动作电流是否一致?
贴图吧。

使用特权

评论回复
5
WOAILYMD|  楼主 | 2010-10-25 19:18 | 只看该作者
见附件接线图!

1.pdf

33.11 KB

使用特权

评论回复
6
223178825| | 2010-10-25 21:09 | 只看该作者
学习了

使用特权

评论回复
7
flyinbed| | 2010-10-25 22:32 | 只看该作者
确认下,三相空开?是三相四极的吧?

使用特权

评论回复
8
WOAILYMD|  楼主 | 2010-10-27 03:21 | 只看该作者
三相五线制,A,B,C,N,地,线是开发商已经走好封在墙里了,估计线路哪里有漏电,咋办?

使用特权

评论回复
9
WOAILYMD|  楼主 | 2010-10-27 09:55 | 只看该作者
确认下,三相空开?是三相四极的吧?
是的,是A,B,C,N四极进,出的。这个不跳。

最近搞装修,发现JS做了个“假的零线进2相带漏电功能的空开”,即三相空开输出的零线不剥绝缘皮而直接接入2相空开;2相空开的输出的零线不用了;

然后从3相空开输出的零线直接拉出来,接到配电箱里的几个独立的原用来做地线排的上面了,再从这里引入零线到全屋插座,开关;

如此一来,全屋负载交付使用的时候是可以工作的,插座可以接负载,开关能控制灯的开关;

等我发现那个没剥绝缘皮的线并剥了重新接入的时候,开关能控制灯的亮灭,但插座就出现开头提出的问题了,空载量是有220V电压的,一接负载就跳2相空开,三相不跳;

如果复原到原来开发商搞的,则3个2相漏电开关就不起作用了,以后要发生诸如洗衣机等外壳漏电的情况,2相是不会跳了,三相的会跳吗?

如果要搞到零线2相漏电开关,则不知从何下手呀!

使用特权

评论回复
10
伟林电源| | 2010-10-27 15:49 | 只看该作者
负载漏电啦??

使用特权

评论回复
11
WOAILYMD|  楼主 | 2010-10-27 23:23 | 只看该作者
负载就是一灯泡,来做实验的,再说,如果是灯泡漏电,三相空开为何不跳呢?

使用特权

评论回复
12
Galway-Zhang| | 2010-10-28 00:13 | 只看该作者
原因只有一个.
那2相的零相肯定不是真的零..要么不可能会跳的..肯定是线路错了了..

我做过实验的..就相当于零线或火线与地线有漏电.

使用特权

评论回复
13
WOAILYMD|  楼主 | 2010-10-28 16:41 | 只看该作者
我在9楼里写了些。

现在是负载端所有零线直接接在一铜排上,三相空开输出的零线也接到该铜排上,如此构成零线网络;

而2相空开输出的零线根本就没有用,不但没有用,而且还不能和三相空开输出的零线接通,接上就跳;

从12楼启发,有2种可能:

1、2相空开输出的零线和地线有漏电;如果是这样的话,我有个想法,拆去这些本身就没用到的假输出零线,从零线排一一找到和3个2相空开对应的零线,接上,这样2相空开漏电功能恢复;但我纳闷的是,开发商当时为啥没有这么做呢?

2、2相空开输出的火线有漏电;如果是这个原因,那就难办了,线都已经封在墙里了,如何查?只能是不用漏电保护功能了,那,那,就,。。。。。。还有,如果是火线漏电,那为啥三相空开从来没有跳过呢?

使用特权

评论回复
14
maychang| | 2010-10-28 19:41 | 只看该作者
漏电保护的原理是相线零线电流矢量和为零,对单相就是相线零线电流大小相等方向相反。
因此对9楼“即三相空开输出的零线不剥绝缘皮而直接接入2相空开;2相空开的输出的零线不用了;然后从3相空开输出的零线直接拉出来,接到配电箱里的几个独立的原用来做地线排的上面了,再从这里引入零线到全屋插座,开关;如此一来,全屋负载交付使用的时候是可以工作的,插座可以接负载,开关能控制灯的开关”的叙述表示严重怀疑。单相漏电保护只接入一根线(另一条线不剥皮),一旦接入负载必跳。
所有漏电保护空开均有测试按钮,按下就应该跳。如果楼主的三相漏电保护空开按下即跳,说明漏电保护空开工作正常。空开复位后不跳,则可以判定三条火线均无漏电。

使用特权

评论回复
15
xwj| | 2010-10-28 20:01 | 只看该作者
LS,单相漏电保护只接入一根线的话,漏电保护器根本就没有执行动力回路,怎么跳?

而LZ接入零线后,一接负载就跳2相空开就跳闸,很明显,不是是单火线漏电,而是零线有其他回路

使用特权

评论回复
16
maychang| | 2010-10-28 20:17 | 只看该作者
15楼xwj:
你说得对。

使用特权

评论回复
17
WOAILYMD|  楼主 | 2010-10-28 22:35 | 只看该作者
15楼,很明显,不是是单火线漏电,而是零线有其他回路

如此一来,我在13楼里所列的第一种可能性最大喽?

那么我在那里写的应对方法可行否?

1、2相空开输出的零线和地线有漏电;如果是这样的话,我有个想法,拆去这些本身就没用到的假输出零线,从零线排一一找到和3个2相空开对应的零线,接上,这样2相空开漏电功能恢复;但我纳闷的是,开发商当时为啥没有这么做呢?

使用特权

评论回复
18
WOAILYMD|  楼主 | 2010-10-28 22:47 | 只看该作者
14楼,这个是我在现场看到的和试验了的,确实是这样的;相信我!

“即三相空开输出的零线不剥绝缘皮而直接接入2相空开;2相空开的输出的零线不用了;然后从3相空开输出的零线直接拉出来,接到配电箱里的几个独立的原用来做地线排的上面了,再从这里引入零线到全屋插座,开关;如此一来,全屋负载交付使用的时候是可以工作的,插座可以接负载,开关能控制灯的开关”



所以,我很希望通过“把这些接在铜排上的能用的零线,替换那些没用的假的零线,即分别移到对应单相空开的零线输出端”来解决这个问题,这样,零线真正过单相空开了,漏电保护器能正常起作用了,而且负载接上后不再跳闸了。

哈哈,但愿如此呀!

但因为线很粗,4平方,很硬,都是单根铜线,而且很多根,还要通过校线法找出同每个火线对应的零线,所以,需要几天的工作量!

而且,一旦试验没达到目的,接下来就不知所措喽!

使用特权

评论回复
19
WOAILYMD|  楼主 | 2010-10-28 23:21 | 只看该作者
还有个最笨的办法是从三相空开输出开始,全屋重新布线,开槽,接插座,开关?哈哈,但愿不要这样子呦!开发商的电工施工也真黑呀,想出这样的蒙骗人的方法:不剥皮直接压入!

这是我认真了下,校验时发现的。如果我不多这个事,不去查,那岂不是发现不了了。

所以,你敢保证你家的漏电开关在漏电的时候确实能跳吗?

使用特权

评论回复
20
维修十年| | 2010-10-29 01:25 | 只看该作者
前几天给用户安装个洗衣机,试机的时候,电机一转,漏开就跳,换到客厅的插座就没问题,测了电压正常,用验电器测试插座接线也没有问题,会不会也是漏开也没接线?

使用特权

评论回复
发新帖 我要提问
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

26

主题

202

帖子

0

粉丝