 楼主| qianlong30 发表于 2010-11-1 06:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装一个36KW的电加热配电箱,两路18KW,三相电。有进线总开关和分开关(均带漏

电保护),接线顺序哪个正确?我见过两种接线顺序,各有什么优缺点?

1。总开关(漏电保护)----两路交流接触器------两路分开关(漏电保护)--------电加热棒


2。总开关(漏电保护)----两路分开关(漏电保护)-------两路交流接触器--------电加热棒


我认为第一种方式是正确的吧,似乎漏电保护反应速度快,对否?
xwj 发表于 2010-11-1 08:02 | 显示全部楼层
1# qianlong30

第二种才是对的。