大家看我使用压敏电阻的高压保护方案可行不

[复制链接]
3772|13
 楼主| tongshaoqiang 发表于 2010-11-2 11:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 tongshaoqiang 于 2010-11-5 14:46 编辑

隔离模块后端有高压,我担心如果瞬间高压很高的话,模块如果发生击穿,会对隔离模块的输入端的供电设备带来损害,所以隔离模块在输入端加一个压敏电阻。利用压敏电阻电压超过额定值会熔断进行保护。这个思路不知道可行否,麻烦大家给指点指点。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
bdkonly 发表于 2010-11-2 11:30 | 显示全部楼层
呵呵,压敏电阻熔断了之后就是开路,岂不是没了保护?
在高压时,要给高压信号提供一个便捷的通路,把这个高压引导到别处去才是正解。
xmar 发表于 2010-11-2 11:49 | 显示全部楼层
楼上说得对:压敏电阻熔断了之后就是开路。所以应该在压敏电阻前面串联一个保险丝。
 楼主| tongshaoqiang 发表于 2010-11-2 17:00 | 显示全部楼层
想了想2楼的建议,觉得这个保护方案还是有问题,瞬间高压是从隔离模块次级来的,即使加上压敏电阻也给高压信号提供不了一个便捷通路。
别叫我菜鸟 发表于 2010-11-5 02:42 | 显示全部楼层
谁说压敏电阻熔断了是开路?我还是第一次听说。哪位大虾给不补课
liyongminli 发表于 2010-11-5 05:29 | 显示全部楼层
呵呵,应该是短路哎
龙紫枫 发表于 2010-11-5 08:29 | 显示全部楼层
TVS才是短路
电子菜鸟435 发表于 2010-11-5 10:14 | 显示全部楼层
呵呵,压敏电阻熔断了之后就是开路,岂不是没了保护?
在高压时,要给高压信号提供一个便捷的通路,把这个高压引导到别处去才是正解。
bdkonly 发表于 2010-11-2 11:30

要向电子狂人学习。
我很菜很菜,但是一直不努力。
 楼主| tongshaoqiang 发表于 2010-11-5 14:50 | 显示全部楼层
看了压敏电阻的工作原理,在开关电源的输入端常看到压敏电阻,主要作用是防止输入浪涌电压过高,保护后面电路。压敏电阻两端的电压高于额定值时,其阻值变小,相当于短路。当瞬间高压远高于压敏电阻的额定值时会发生击穿使其断路的情况。
而我的想法是正好相反:隔离模块前后有高压5000vdc,万一隔离模块失效时,发生击穿,高压到了隔离模块初级侧,通过压敏电阻和保险丝进行保护初级侧的供电设备受到损害。
不知道可行不可行。麻烦大牛指点。
42923277 发表于 2011-7-5 10:53 | 显示全部楼层
压敏速度好慢的
zhaolipingyy 发表于 2011-7-14 16:36 | 显示全部楼层
1、5000V高压从哪来?是模块产生的吧?要是模块失效,还有没有这个5000V高压了。。。。。。
2、如果确有可能发生此类情况,建议将压敏电阻换位TVS管,保险丝用自恢复的会方便点,电路没有问题。
heenson 发表于 2011-8-21 22:25 | 显示全部楼层
可采取防雷措施,加放电管,压敏电阻,释放带大地
729144646 发表于 2011-8-22 00:38 | 显示全部楼层
jackyard 发表于 2011-10-28 12:28 | 显示全部楼层
改为TVS,再串连一个热敏电阻。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

155

主题

993

帖子

5

粉丝
快速回复 在线客服 返回列表 返回顶部