打印

zigbee能否在核心机房或站点机房做无线传感器?信号是否会

[复制链接]
2453|5
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
沙发
vwwj| | 2009-7-12 14:03 | 只看该作者

zigbee的问题是协议太复杂

  

使用特权

评论回复
板凳
chunyang| | 2009-7-12 15:03 | 只看该作者

可以,原则上任何无线信道都可以

但在电磁环境恶劣的地方要满足信噪比才行,这需要信道本身的指标、系统EMC设计等都相适宜。

使用特权

评论回复
地板
freemann| | 2009-7-23 09:09 | 只看该作者

基本没有问题

这是ZB的优势, 但要看细节

使用特权

评论回复
5
chunyang| | 2009-7-23 11:08 | 只看该作者

抗干扰性强并不是Zigbee的优势

    只不过是省掉了用户自己编写抗干扰性强的协议方面的工作而已,Zigbee的优势是标准化,在标准平台上,不同厂家的Zigbee产品可以实现兼容,而兼容性可以省掉厂家自行编制协议的麻烦及售后的不可替代性,对大宗长线产品而言,兼容很可能会带来长期优势,如x86平台PC的开放兼容性带来的种种好处。其它Zigbee的所谓优点其实都不是Zigbee本身带来的,更不是Zigbee独有的,将此说成是Zigbee的优点只是“广告策略”而已,从技术的严谨性出发,专业人员不宜对此进行刻意渲染,自己更不可对此盲目轻信。

使用特权

评论回复
6
pala| | 2010-1-4 05:18 | 只看该作者
zigbee方案可以用在机房监控中,你的担心是什么?