1.1.1.1 DGP装置送电时,将PS1打到ON位,STATUS LIGHT灯变为红色,表示装置进行自检,若自检成功指示灯变成绿色,不成功或运行中有故障指示灯为红色。DEC装置送电时, 自检成功指示灯变成绿色。 1.1.1.2 保护动作跳闸后DGP面板发相应的光字87A
| A相差动保护
| 87B
| B相差动保护
| 87C
| C相差动保护
| 51V
| 电压制动过流
| 51GN
| 定子接地过流
| 27
| 低电压
| 24A
| A相过激磁
| 24B
| B相过激磁
| 24C
| C相过激磁
| 40-1
| 失磁I段
| 40-2
| 失磁II段
|
|
| 64G1
| 定子95%接地
| 64G2
| 定子15%接地
|
|
| 81U
| 低频
| 81O
| 高频
|
|
| 32
| 逆电流
|
|
|
|
| 59
| 过电压
|
|
|
|
| 46
| 负序电流跳闸
|
|
|
|
| VTFF
| PT断线
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.1.1.3 保护动作后DEC面板发相应的报警光字R1
| 过电压
| 59
| R7
| 逆功率
| 32
| R2
| 突加电压
| AE
| R8
| 过励磁
| 24
| R3
| 电压制动过流
| 51V
| R9
| 差动
| 87
| R4
| 逆功率
| 32-1/32-2
| R10
| 负序电流
| 46
| R5
| 定子接地
| 64G1/64G2
| R11
| 高频
| 81O
| R6
| 失磁
| 40-1/40-2
|
|
|
| 1.1.1.4 保护动作跳闸后DGP面板光字复归方法:反复按CLR键直到屏幕无显示。
1.1.1.5 保护动作跳闸后DEC面板光字复归方法:按DEC面板TARGET RESET键直到所有红灯熄灭。
1.1.2 SR745指示/信号1.1.2.1 SR745装置送电时,装置正常时IN SERVICE灯亮。若自检不成功SELF-TEST ERROR指示为红灯。1.1.2.2 装置面板指示灯含义IN SERVICE
| 装置正常使用(G)
| SELF-TEST ERROR
| 装置自检失败(R)
| TEST MODE
| 测试模式(A)
| DIFFERENTIAL BLOCK
| 差动谐波闭锁(A)
| LOCAL
| 当地模式(G)
| MESSAGE
| 外部闭锁/信息报告(A)
| TRANSFORMER DE-ENERGIZED
| 变压器励磁正常(A)
| TRANSFORMER OVERLOAD
| 变压器过负荷(A)
| LOAD-LIMIT REDUCED
| 谐波降低负荷(A)
| SETPOINT GROUP1
| 设置于第1组定值(G)
| SETPOINT GROUP2
| 设置于第2组定值(G)
| SETPOINT GROUP3
| 设置于第3组定值(G)
| SETPOINT GROUP4
| 设置于第4组定值(G)
| TRIP
| 保护跳闸(R)
| ALARM
| 报警(A)
| PICKUP
| 保护启动(显示框内有对应启动的保护名称)(A)
| PHASE A
| A相跳闸(A)
| PHASE B
| B相跳闸(A)
| PHASE C
| C相跳闸(A)
| GROUND
| 接地跳闸(A)
| GREEN(G)
| 表示正常状态
| AMBER(A)
| 表示警惕状态
| RED(R)
| 表示严重的报警或警告
|
1.1.2.3 保护动作跳闸后SR745面板发相应的光字: 按SR745面板RESET键红灯熄灭。
1.1.3 MIV指示/信号1.1.3.1 MIV装置送电后,装置正常时Ready灯亮。1.1.3.2 装置面板指示灯含义Ready
| 装置正常
| Trip
| 装置出口
| Phase Volt
| 未定义
| Ground Volt
| 未定义
| Frequency
| 未定义
| Pickup
| 定值启动
| 1.1.3.3 保护动作跳闸后MIV面板光字复归方法:按住面板ENTER键将复归所发光字。
1.1.4 LPSO指示/信号1.1.4.1 LPSO装置送电时,STATUS LIGHT灯为红色,表示装置进行自检,若自检成功指示灯变成绿色,不成功/运行中有故障指示灯为红色。1.1.4.2 装置面板指示灯含义STATUS 运行状态灯 TRIP 出口指示
1.1.4.3 保护动作跳闸后LPSO光字复归方法:按住面板TARGET RESET复位键将复归所发光字。 |