打印

DGP/DEC装置指示/信号及复归

[复制链接]
1799|0
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
跳转到指定楼层
楼主
da_mo|  楼主 | 2010-11-24 19:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.1.1.1     DGP装置送电时,将PS1打到ON位,STATUS LIGHT灯变为红色,表示装置进行自检,若自检成功指示灯变成绿色,不成功或运行中有故障指示灯为红色。DEC装置送电时, 自检成功指示灯变成绿色。 1.1.1.2     保护动作跳闸后DGP面板发相应的光字
87A
A相差动保护
87B
B相差动保护
87C
C相差动保护
51V
电压制动过流
51GN
定子接地过流
27
低电压
24A
A相过激磁
24B
B相过激磁
24C
C相过激磁
40-1
失磁I段
40-2
失磁II段


64G1
定子95%接地
64G2
定子15%接地


81U
低频
81O
高频


32
逆电流




59
过电压




46
负序电流跳闸




VTFF
PT断线










1.1.1.3     保护动作后DEC面板发相应的报警光字
R1
过电压
59
R7
逆功率
32
R2
突加电压
AE
R8
过励磁
24
R3
电压制动过流
51V
R9
差动
87
R4
逆功率
32-1/32-2
R10
负序电流
46
R5
定子接地
64G1/64G2
R11
高频
81O
R6
失磁
40-1/40-2



1.1.1.4     保护动作跳闸后DGP面板光字复归方法:反复按CLR键直到屏幕无显示。
1.1.1.5     保护动作跳闸后DEC面板光字复归方法:按DEC面板TARGET RESET键直到所有红灯熄灭。
1.1.2   SR745指示/信号1.1.2.1     SR745装置送电时,装置正常时IN SERVICE灯亮。若自检不成功SELF-TEST ERROR指示为红灯。1.1.2.2     装置面板指示灯含义
IN  SERVICE
装置正常使用(G)
SELF-TEST  ERROR
装置自检失败(R)
TEST  MODE
测试模式(A)
DIFFERENTIAL  BLOCK
差动谐波闭锁(A)
LOCAL
当地模式(G)
MESSAGE
外部闭锁/信息报告(A)
TRANSFORMER  DE-ENERGIZED
变压器励磁正常(A)
TRANSFORMER  OVERLOAD
变压器过负荷(A)
LOAD-LIMIT  REDUCED
谐波降低负荷(A)
SETPOINT  GROUP1
设置于第1组定值(G)
SETPOINT  GROUP2
设置于第2组定值(G)
SETPOINT  GROUP3
设置于第3组定值(G)
SETPOINT  GROUP4
设置于第4组定值(G)
TRIP
保护跳闸(R)
ALARM
报警(A)
PICKUP
保护启动(显示框内有对应启动的保护名称)(A)
PHASE  A
A相跳闸(A)
PHASE  B
B相跳闸(A)
PHASE  C
C相跳闸(A)
GROUND
接地跳闸(A)
GREEN(G)
表示正常状态
AMBER(A)
表示警惕状态
RED(R)
表示严重的报警或警告
1.1.2.3     保护动作跳闸后SR745面板发相应的光字:     按SR745面板RESET键红灯熄灭。
1.1.3   MIV指示/信号1.1.3.1     MIV装置送电后,装置正常时Ready灯亮。1.1.3.2     装置面板指示灯含义
Ready
装置正常
Trip
装置出口
Phase  Volt
未定义
Ground Volt
未定义
Frequency
未定义
Pickup
定值启动
1.1.3.3     保护动作跳闸后MIV面板光字复归方法:按住面板ENTER键将复归所发光字。
1.1.4   LPSO指示/信号1.1.4.1     LPSO装置送电时,STATUS LIGHT灯为红色,表示装置进行自检,若自检成功指示灯变成绿色,不成功/运行中有故障指示灯为红色。1.1.4.2     装置面板指示灯含义STATUS  运行状态灯          TRIP     出口指示
1.1.4.3     保护动作跳闸后LPSO光字复归方法:按住面板TARGET RESET复位键将复归所发光字。

相关帖子

发新帖 我要提问
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

0

主题

3

帖子

0

粉丝