打印

移相电源调试出现的问题,请教!

[复制链接]
1531|5
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
跳转到指定楼层
楼主
capturepower|  楼主 | 2010-12-13 22:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
额定300VDC输入/24VDC输出的一个移相变换器,当输入调到200VDC的时候,便开始移相稳压,当到了300VDC时,观察原边电压波形,有一段很窄的占空比来维持。但是发现当如果我输入电压继续升高的话,比喻到了350V甚至更高的时候,副边电压便不能稳压了,开始下降。是什么原因呢?是不是原边电压太高了,导致最小的占空比“失效”?(副边是有死负载的)
请大家帮忙分析一下这种现象,非常感谢

相关帖子

沙发
伟林电源| | 2010-12-14 03:02 | 只看该作者
上图吧。

使用特权

评论回复
板凳
伟林电源| | 2010-12-14 03:02 | 只看该作者
上图吧。

使用特权

评论回复
地板
capturepower|  楼主 | 2010-12-14 13:28 | 只看该作者
图纸整理好艰难,一团糟,我试过了,传上来也看不清!
请问这问题可能会出在 那个环节?

使用特权

评论回复
5
capturepower|  楼主 | 2010-12-14 13:28 | 只看该作者
图纸整理好艰难,一团糟,我试过了,传上来也看不清!
请问这问题可能会出在 那个环节?

使用特权

评论回复
6
伟林电源| | 2010-12-14 17:38 | 只看该作者
无图无真相

使用特权

评论回复
发新帖 我要提问
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

39

主题

290

帖子

2

粉丝