两个232的机子通讯各自供电,地必须接到一起么?

[复制链接]
3305|13
 楼主| chuxh 发表于 2010-12-30 21:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个232的机子通讯各自供电,地必须接到一起么?
zwll 发表于 2010-12-30 21:59 | 显示全部楼层
一定要...
llljh 发表于 2010-12-30 22:08 | 显示全部楼层
你接单线,谁拿来做参考呢?:lol
houcs 发表于 2010-12-30 22:35 | 显示全部楼层
这个肯定要,要不然电压就没参考了
司徒老鹰 发表于 2010-12-30 22:47 | 显示全部楼层
这是标准的做法
zyf部长 发表于 2010-12-31 10:30 | 显示全部楼层
复习一下复杂电路欧姆定律就明白了!
houcs 发表于 2010-12-31 10:37 | 显示全部楼层
必须共地,看rs232标准定义,不是差分信号!
 楼主| chuxh 发表于 2010-12-31 10:57 | 显示全部楼层
差分是不是也要共地呢?
llljh 发表于 2010-12-31 11:07 | 显示全部楼层
485也一般都接地
juventus9554 发表于 2010-12-31 15:24 | 显示全部楼层
一般根据现场工况决定是否接地(考虑环境、通信距离、通信速率、干扰源等因素),见过好多预留接地端子,但实际并没有接
llljh 发表于 2010-12-31 15:50 | 显示全部楼层
对,要接的话,一般必须保证有一端良好接地,且为单端接地
juventus9554 发表于 2010-12-31 16:03 | 显示全部楼层
是滴,否则接了,可能有“意想不到的效果”;P
isoar 发表于 2010-12-31 18:09 | 显示全部楼层
可以不共地,用光隔离或者用全隔离的232电平转换芯片(ADM3251E)。
有些设备之间是不允许共地的,特别是那些信号地和电源保护地(外壳)分开的设备。
dqqqqqq 发表于 2011-1-1 10:55 | 显示全部楼层
必须共地,否则无法通讯