楼主
找到原因了:反向连接到继电器线圈的二极管是坏的。
直接给继电器通电后测电流正常的是65ma,二级管坏的电流达到了240ma。
我用的二极管是从PLC上拆的,三角两个二极管的那种,烫下来的时候测得正常,可能在安装的时候烫坏了。
二极管是贴片的。
谢谢大家的回复。
结贴。

相关帖子

沙发
yuanquan12345|  楼主 | 2010-12-31 10:15 | 只看该作者
图片:

使用特权

评论回复
板凳
yuanquan12345|  楼主 | 2010-12-31 10:19 | 只看该作者
第一次没发上去。

新图像.jpg (400.31 KB )

新图像.jpg

使用特权

评论回复
地板
yuanquan12345|  楼主 | 2010-12-31 10:21 | 只看该作者
三角两个二极管型号:W5.

使用特权

评论回复
5
lyjian| | 2010-12-31 20:52 | 只看该作者
板子搭得真丑

使用特权

评论回复
6
yuanquan12345|  楼主 | 2011-1-1 10:55 | 只看该作者
能提供个思路吗?
下次好改。
谢谢。

使用特权

评论回复
7
yuanquan12345|  楼主 | 2011-1-1 11:07 | 只看该作者
管件排列不均匀。以后该进。