打印

稳压问题(续)

[复制链接]
1436|2
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
跳转到指定楼层
楼主
forest871018|  楼主 | 2011-1-4 16:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在不只是产生一个波动了。稳压芯片输出后给单片机、一个桥路+放大电路还有一个继电器供电,当继电器闭合时桥路电压输入端的电压会降几十毫伏,这样造成后面放大电路的输出也降低,此时再进行AD采集,采集出的结果跟继电器断开时相比错了很多,请问这是不是电源功率不足啊

相关帖子

沙发
PowerAnts| | 2011-1-4 16:13 | 只看该作者
怀疑是你的Layout有问题,稳压芯片的输出阻抗是很低的,这意味着负载效应很底。

AD也有自已的基准,影响不会太大

使用特权

评论回复
板凳
伟林电源| | 2011-1-4 16:59 | 只看该作者
几十个毫伏的精度就应该使用隔离电源。

layout的问题也随便就存在这点压降,楼上上个pcb图看看。

使用特权

评论回复
发新帖 我要提问
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

4

主题

7

帖子

0

粉丝