PSOC5 可以支持16路AD+10路串口16C550标准 吗?

[复制链接]
2599|5
 楼主| gg940231 发表于 2011-1-6 09:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
PSOC5 可以支持16路AD+10路串口16C550标准 吗?
jxin 发表于 2011-1-6 15:05 | 显示全部楼层
16路AD 可以,uart要10路那么多? 一个UART 要几个PIN与psoc5连?
 楼主| gg940231 发表于 2011-1-6 16:34 | 显示全部楼层
UART: TX + RX + RTS + CTS 就可以了,16个FIFO,支持 RS485自动方向控制
jxin 发表于 2011-1-10 08:58 | 显示全部楼层
可以支持,但是你选psoc5的理由是?应用有其他需求? psoc3呢?
 楼主| gg940231 发表于 2011-1-10 10:35 | 显示全部楼层
随便选的,有个50MHz的ARM,支持ucos-ii就可以了,工业测控上用的。。。可有推荐型号 ?

对这个东西完全不了解,还没入门。。。
jxin 发表于 2011-1-10 12:50 | 显示全部楼层
哦,那还是用psoc5 好了,有多大的用量?啥时候量产?先用CY8C5586AXI-60吧