打印

光藕3脚和4脚并一个105瓷片电容,对光藕有损害吗?

[复制链接]
8160|43
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
跳转到指定楼层
楼主
liuoulyy|  楼主 | 2011-1-17 20:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
沙发
maychang| | 2011-1-17 20:34 | 只看该作者
请楼主注意,光耦型号不是一种。
单光耦也有四脚、六脚、八脚……

使用特权

评论回复
板凳
gx_huang| | 2011-1-17 20:54 | 只看该作者
由于光耦的导通电流不会太大,一般不会有问题,但是不建议这么做。
你可以先做可靠性测试。
反复充放电,光耦会受到冲击,可能瞬间过热。
电容的放完的能量是E=C*U*U/2,应该不小了。

使用特权

评论回复
地板
liuoulyy|  楼主 | 2011-1-17 20:59 | 只看该作者
我用的光藕是817,用两天了,末发现异常.但我担心时间长了会损坏光藕.

使用特权

评论回复
5
liuoulyy|  楼主 | 2011-1-17 21:02 | 只看该作者
今天叫人做可靠性测试,反复充放电,如果连续三天三夜没问题,是否就一定可靠呢.

使用特权

评论回复
6
liuoulyy|  楼主 | 2011-1-17 21:09 | 只看该作者
电容的放完的能量=0.000001*24*12=0.000288.放电电流是多少呢

使用特权

评论回复
7
gx_huang| | 2011-1-17 21:29 | 只看该作者
电流可以实际测试,和输入端的电流、电流传输比有关。可以大致估算。
瞬间功率是24V乘以电流,假设电流10mA,是240mW,已经超过最大功耗了。
但是瞬间允许功耗是多少,就不知道了。

使用特权

评论回复
8
liuoulyy|  楼主 | 2011-1-17 21:42 | 只看该作者
平时3 脚4脚不加电容时为5MA,加电容时,放电电流不好测试啊.

使用特权

评论回复
9
liuoulyy|  楼主 | 2011-1-17 22:00 | 只看该作者
通过光藕的电流为电容放电流加正常口的电流之和.(正常口的电流5MA)不能以5MA*24V吧?

使用特权

评论回复
10
liuoulyy|  楼主 | 2011-1-17 22:25 | 只看该作者
IF 50 mA
IFM 1 A

使用特权

评论回复
11
liuoulyy|  楼主 | 2011-1-17 22:26 | 只看该作者
有点够呛啊,不加电容,有干扰啊。

使用特权

评论回复
12
dangeranimal| | 2011-1-17 23:09 | 只看该作者
电容太大了,一般滤除高频用1000p就足够了,怕干扰的话在光耦前端再加一个

使用特权

评论回复
13
mmax| | 2011-1-18 08:23 | 只看该作者
本帖最后由 mmax 于 2011-1-18 08:33 编辑

问题不大,光耦是电流控
副边接再大的电容,电容放电也不会大于Ib*CTR的

你3、4角加一个电容,如果是抗干扰考虑的话,是有问题的。

光耦关断的时候,RC起作用。光耦导通的时候,只有C起作用。

所以如果光耦一直关断,突然来个导通干扰,那么是滤不掉的。
如果光耦一直导通,突然有个关断干扰,你的RC才起作用

使用特权

评论回复
14
shgxx015| | 2011-1-18 08:27 | 只看该作者
:victory:

使用特权

评论回复
15
ssy250| | 2011-1-18 09:20 | 只看该作者
关键看你触犯频率啊,10ms不会积累热量,关键是,一秒有几个10ms

使用特权

评论回复
16
ssy250| | 2011-1-18 09:23 | 只看该作者
13楼说的在4脚和电容之间在串连一个较小的电阻如何?

使用特权

评论回复
17
gx_huang| | 2011-1-18 12:36 | 只看该作者
5mA的原因是24V/5K的限制,如果有电容,就不是5mA了。
自己想想吧。

使用特权

评论回复
18
liuoulyy|  楼主 | 2011-1-18 17:27 | 只看该作者
问题不大,光耦是电流控
副边接再大的电容,电容放电也不会大于Ib*CTR的

"你3、4角加一个电容,如果是抗干扰考虑的话,是有问题的。

光耦关断的时候,RC起作用。光耦导通的时候,只有C起作用。

所以如果光耦一直关断,突然来个导通干扰,那么是滤不掉的。
如果光耦一直导通,突然有个关断干扰,你的RC才起作用"
出现的问题是:光耦3脚接地, 4脚接PLC中断输入计数模块.4脚平时是24V,当有触发脉冲来时,光藕才导通.光耦平时一直关断.当有电机开启时,而没有触发脉冲来,光耦4脚有一个电压为15V时间为250US的干扰.(没有干扰应该一直24V).误引起PLC计数了.加入一个105电容可以了,运行三天无事,但担心长期这样,电容放电,光耦会不会损坏.

使用特权

评论回复
19
liuoulyy|  楼主 | 2011-1-18 17:27 | 只看该作者
出现的问题是:光耦3脚接地, 4脚接PLC中断输入计数模块.4脚平时是24V,当有触发脉冲来时,光藕才导通.光耦平时一直关断.当有电机开启时,而没有触发脉冲来,光耦4脚有一个电压为15V时间为250US的干扰.(没有干扰应该一直24V).误引起PLC计数了.加入一个105电容可以了,运行三天无事,但担心长期这样,电容放电,光耦会不会损坏.

  
  
   
返回列表

使用特权

评论回复
20
liuoulyy|  楼主 | 2011-1-18 17:31 | 只看该作者
"mmax发表于 2011-1-18 08:23 | 只看该作者 回复 引用 评分 报告 返回版面 TOP  得分:0
13楼: 本帖最后由 mmax 于 2011-1-18 08:33 编辑

问题不大,光耦是电流控
副边接再大的电容,电容放电也不会大于Ib*CTR的

你3、4角加一个电容,如果是抗干扰考虑的话,是有问题的。

光耦关断的时候,RC起作用。光耦导通的时候,只有C起作用。

所以如果光耦一直关断,突然来个导通干扰,那么是滤不掉的。
如果光耦一直导通,突然有个关断干扰,你的RC才起作用
"
抗干扰很明显,就是担心损坏光耦.mmax大侠,认为问题不大?理论上如何说过去呢?

使用特权

评论回复
发新帖 我要提问
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

134

主题

472

帖子

1

粉丝