信号线比较长的时候如何抗雷击?

[复制链接]
3216|4
 楼主| 1stupidman 发表于 2011-1-20 13:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用单片机做了个类似PLC的控制器,输入部分采用了光耦隔离,控制板的外面接的是行程开关,行程开关离控制板很远,而且行程开关在很高的地方,离地面大约80米,而控制板在地面上,如果下雨天打雷的话,会不会有干扰电压从接行程开关的导线进入把光耦给击毁呢,如果会的话应当采取什么措施呢,不知道真正的PLC在输入部分的这个地方做了怎样的处理?很疑惑像RS485这样的信号电缆能走好几百甚至上千米,为什么两端的元件就不怕雷击呢?(图片中红色方框里是控制板,外面接了行程开关)

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
李冬发 发表于 2011-1-20 20:32 | 显示全部楼层
浮地!
丁弋宇 发表于 2011-1-26 12:59 | 显示全部楼层
电路画错了吧
yxwsz 发表于 2011-2-9 22:34 | 显示全部楼层
这种应用,一定要考虑防雷处理:
除了安装放电管/TVS之外,安装开关的地方需要考虑安装避雷措施,比如避雷针。
单靠电路上的保护是不够的。
天外之星 发表于 2011-2-15 22:22 | 显示全部楼层
使用 TVS或放电管