打印

信号线比较长的时候如何抗雷击?

[复制链接]
2593|4
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
跳转到指定楼层
楼主
我用单片机做了个类似PLC的控制器,输入部分采用了光耦隔离,控制板的外面接的是行程开关,行程开关离控制板很远,而且行程开关在很高的地方,离地面大约80米,而控制板在地面上,如果下雨天打雷的话,会不会有干扰电压从接行程开关的导线进入把光耦给击毁呢,如果会的话应当采取什么措施呢,不知道真正的PLC在输入部分的这个地方做了怎样的处理?很疑惑像RS485这样的信号电缆能走好几百甚至上千米,为什么两端的元件就不怕雷击呢?(图片中红色方框里是控制板,外面接了行程开关)

未命名2.JPG (54.04 KB )

未命名2.JPG

相关帖子

沙发
李冬发| | 2011-1-20 20:32 | 只看该作者
浮地!

使用特权

评论回复
板凳
丁弋宇| | 2011-1-26 12:59 | 只看该作者
电路画错了吧

使用特权

评论回复
地板
yxwsz| | 2011-2-9 22:34 | 只看该作者
这种应用,一定要考虑防雷处理:
除了安装放电管/TVS之外,安装开关的地方需要考虑安装避雷措施,比如避雷针。
单靠电路上的保护是不够的。

使用特权

评论回复
5
天外之星| | 2011-2-15 22:22 | 只看该作者
使用 TVS或放电管

使用特权

评论回复
发新帖 我要提问